в этом холодильнике конденсатор прогревается вместе с контуром до самого фильтра. и фильтр чувствительно прогрет. что-то нигде здесь не упоминалось про вакуумирование холодильника перед заправкой. а наличие воздуха в системе, как раз и может быть объяснением отсутствия прогрева контура и боковых стенок.
шредером пользуюсь в бытовке очень редко, на агрегате не оставляю, как потенциальное место утечек.
"лишнюю" капилярку лучше накручивать на фильтр или крепить хомутиком. большая длина свободной капиллярной трубки провоцирует вибрацию и излом в месте паек.
заправлять агрегат лучше по весам, или мерным цилиндром. не полностью устранённый засор, исказит величину заправленного(вручную) агента. а потом появляются вопросы - "что то не так с агрегатом", и начинаются гадания...имхо.
2vlad, конечно же вакумировал, 20 минут, а конденсатор греется только до 1
\3 дольше трубка холодная. холодильник работает уже несколько суток, температура стабильно -18 градусов
а чем лучше пользоваться, весами или мерным цилиндром, у ленгли прочитал про цилиндр, показалось что лучше цилиндром, теперь мучает вопрос что купить весы или цилиндр?
Если раотает неделю нормально оставь как есть,а шрёдер оставь,только омыль его ипроверь прокладку в колпачке
весы или цилиндр, решать тебе.с цилинром проще,весы могут быть у клиента,всё помогает, когда известны заправочные объёмы.
zausenets, запрвлял 134, на табличке он указан,
fylhtq, то есть плохо прочистил капилярку? У меня тут еще одна мысль родилась, а не может быть частичного засора в конденсаторе? Ну в смысле раннее дросселирование? Или я плохо понимаю процесс? На всасывании давление 0,2 ( я чуть добавил, раньше было 0,15), конденсатор греется максимум до середины даже при отключенном вентиляторе обдува. При этом температуру в мк держит минус 18. Или все таки капилярка? Но по идее при забитой капилярке наоборот должен контур сильнее греться. В общем вопросов больше чем ответов, хорошо на улице мороз, другу холодильник пока не к спеху
фыва, спасибо за ответ, шредера обмылил, пузырей нет. отдавать холодильник так пока не решусь, ведь если делают контур обогрева, значит он нужен,я думаю начнет уплотнитель примерзать если туда продуктов наложат.
"Конденсатор прогревается неполностью".
Причины три: 1)воздух в холодильном контуре(плохое вакуумирование, наличие негерметичности в системе, в заправочном оборудовании, "кривые руки или мозги", неотрегулированный Шредер;
2)частичный засор в системе;
3)потеря производительности компрессора(декомпрессия).
По теме - склоняюсь к частичному засору...
Весы или цилиндр. Цилиндр - проще в работе, но в нём может быть только один холодильный агент, для заправки другого, - надо сначала освободить от одного х\агента потом заправить другой. На цилиндре градуировка всего на три холодильных агента. Холодильный агент R-600a заправляется только с весов.
Весы - более универсальны. Точность весов +\- 1гр. Под каждый холодильный агент надо иметь свой баллон(на 1-2кг). Необходим лёгкий, гибкий, неёмкий, достаточно прочный шланг к баллонам, - чтобы не было больших погрешностей при заправке. Вентиль будет один на все баллоны или на каждом свой. Естественно, для удобства - заправочный коллектор, отдельный или в составе заправочной станции. Вакуумный насос... ну вобщем понятно.
По теме, - надо хорошо отвакуумировать, заправить требуемые 135гр R134a и оценить работу агрегата.
конденсатор должен полностью прогреватся.какая температура всаса?и маловато давление всаса по моему.
Для 134а по линейке - темп. -18оC при давлении 0,14-0,15МПа, а при 0,2МПа уже -10оС
Последний раз редактировалось zausenets; 18.01.2010 в 03:24.
спасибо за помощь, за ответы, куплю весы, сделаю все по науке, отпишусь. кстати, вакумировать систему нужно пока совсем прекратятся шелчки в вакуматоре? я когда вакумировал, вакуматор сильно трещал, а потом все меньше и меньше, через двадцать минут он чуть потрескивал еще, стрелка на колекторе была на самом минимуме, но когда перекрыл кран, потрескивания стали еще чуть тише, но все равно были. подскажите пожалуйста, правильно делаю? и еще один вопрос, а не может моя неисправность быть из за того, что в мастерской, где я делаю холодильник 15 градусов тепла?
вот она и есть твоя проблема темп-ра 15 гр
еще хотел сказать для начинающего хорошие результаты
ребята, спасибо за ответы, спасибо, что приняли в свою семью, разживусь весами, тогда проще будет. холодильник решил другу пока отдать, заодно и посмотрим, как он себя поведет в тепле, шредера оставил, если что, переделать недолго. я думаю, если он уже такое время работает, страшного ничего случиться не должно.