Бывает ложное срабатывание УЗО, если много имп. блоков питания в цепи УЗО 30 мА.
Например: 5 сплитов инверторных
или 10 компьютеров.
"Электромеханические УЗО согласно стандарту имеют диапазон срабатывания от 50 до 100% от номинального тока утечки. Это значит, что стандартное УЗО с током срабатывания по утечке 30 мА может
сработать уже при 15 мА.
Согласно опыту обычный компьютерный блок питания, имеющий конденсаторы на входе фильтра, установленные между проводниками питания и выводом заземления,
при нормальной работе уже создаёт ток утечки порядка 1...1.5 мА. Таким образом, при установке 10 таких потребителей на одно УЗО возникает риск срабатывания устройства даже при нормальной работе".
http://www.agrovodcom.ru/infos1/lozh...yvanie-uzo.php
По этой же причине УЗО сработает и при импульсном перенапряжении - конденсаторы на входе фильтра питания на землю, дадут сверхток для срабатывания
УЗО.
Пример подключения сплита без земли:
IMG_20231009_212648.jpg
Земля у сплита проводом не обеспечена, ее обеспечивает дождь и снег, мокрая стена.
Спасение от гуляющего потенциала корпуса сплита УЗО не дает.