    По умолчанию HAIER отключается через минуту

    Здравствуйте друзья. Столкнулся с такой проблемой, кондиционер HAIER HSU-12RA03, абсолютно новый. Был установлен заказчику и выявилась такая неисправность, при включении минуту работает и выключается, несколько минут стоит, опять включится и.т.д, был демонтирован и заменен на другой, пролежал на складе, теперь решили восстановить, я не кондиционерщик, занимаюсь ремонтом электроники всю жизнь, думаю скорее всего в термодатчиках и блоке управления все дело. Шеф попросил разобраться, холодильщики мне соединили внешний блок с внутренним заправили,выше описанная неисправность присутствует. Может есть у кого какие соображения? Буду премного благодарен.

  2. #2
    Местный Аватар для zausenets
    Регистрация
    15.04.2009
    Сообщений
    5,738

    По умолчанию

    Здравствуй, друг. Произведи замеры, которые ты способен произвести на данном изделии теми измерительными приборами, которые у тебя есть в наличии. Результат сообщи.
    Носить зло - все равно, что пить яд и думать, что умрет кто-то другой. )

  3. #3
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimoonn Посмотреть сообщение
    выявилась такая неисправность, при включении минуту работает и выключается, несколько минут стоит, опять включится и.т.д
    А мне очень хотелось бы прояснить прежде всего что ТС имеет в виду под понятием "минуту работает" . Конкретно , какие части кондиционера по его мнению работают , так как даже первый пуск любого кондиционера после первого включения не происходит через минуту , задержка значительно больше.

  4. #4

    По умолчанию

    Включается обдув внешнего и внутреннего блоков, работает компрессор, все как-бы хорошо, холод пошел. Немного соврал, отключается примерно через три минуты внешний блок, внутренний продолжает дуть, затем опять включается минуты через 2-3 мин, и так дальше.

  5. #5
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimoonn Посмотреть сообщение
    занимаюсь ремонтом электроники всю жизнь,
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Произведи замеры, которые ты способен произвести
    Ждём.

  6. #6
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    На плате кнопка управления есть. если отсырело, то она загоняет. хз че там ремонтировать: 5 и 12 в норме, датчики в норме, эл. литов на плате мало. Контроллер выключает наружняк правильно: сначала мотор, через пару сек. вент. Я списал на контроллер, поставил универс. модуль упр. Цена 12$

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    давления тож бы не мешало..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 00:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 15:01
  3. carrier через 1 минуту температура 117 градусов
    от сергей11 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:31
  4. сатурн через минуту выдаёт ошибку е5
    от jekki в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 21:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •