Вызовите мастеров "горе монтажников".
Пусть устраняю свой "косяк". Вы оплатили их работу, пусть устраняют.
Зачем Вам головная боль??
125 кипит при другом давлении поэтому у вас обмерзает конденсатор при работе на тепло. Давление другое чем смеси 410.
А лить жидкость или газ? Все же лить жидкарь в обычный сервис порт - как-то стремно...
"Хорошо" -если утечка, но если "мозги", то менять кондей без всяких ...
От это же и я думаю... Дело в том, что кондер как-то сразу показался странным. При первом включении вентик наружки не запустился вообще. После разборки наружного и проверки-передергивания соединителей вентилятор заработал. Оттайка включается, но когда блок уже весь в снегу. И медные трубы теплые - не горячие. И это при температуре 0 градусов. А лыжа рядом отлично работает...
PrimakOFF, Сделай полную оттайку(чтобы ускорить-переведи на холод), а потом пронаблюдай как обмерзает нар.блок при работе на обогрев. Если обмерзает сразу равномерно, то с фреоном всё нормально, а если даже 1/4 не обмерзает, значит надо дозаправить (410 можно ДОЗАПРАВЛЯТЬ). Дозаправка в режиме "охлаждение" неьольшими порциями.Удачи.
ertwol, я же написал "небольшими порциями". Мне иногда удавалось с первого раза поймать норму.Понятно,что здесь нужен опыт,а точнее даже чутьё. Конечно,предварительно, устранив утечку.А насчёт прочности шлангов, то там не то давление, чтобы они рвались,обсуждать это излишне.
Если вентилятор наружки не работает, то может обмерзать.
Оттайка идёт по температуре конденсатора на всех инверторах.
Компаратор наружки срабатывает на исполнение только после понижения температуры -25 на конденсаторе. Оттайка проходит полностью до +5. Если поддон обогреваемый и дренаж, то наростания льда не происходит.
Социальные закладки