Блок ротации БУРР-1М и БИС-1М эксплуатируется с двумя кондиционерами ME MU-GF60VA в серверной.
В эксплуатации 3 года, все это время иногда пропадает обратная связь -
бывает 1- 2 раза в день или 2-3 раза в неделю, днем или ночью.
Авария.
В блоке БУРР-1М:
- мигает светодиод,
- на дисплее появляется крест на стрелке влево (нет обратной связи).
При аварии один из кондиционеров поддерживает температуру в помещении,
а другой - не включается в цикл ротации, т.к. с его БИС-1М нет связи.
Канал 1 и канал 2, оба глючат, иногда дают аварию - нет связи.
Сброс аварии:
1 - обесточить БУРР-1М,
2 - обесточить К1 - MU-GF60VA,
3 - обесточить К2 MU-GF60VA,
4 - включить питание К1 - MU-GF60VA,
5 - включить питание К2 - MU-GF60VA,
6 - включить питание БУРР-1М.
В чем причина эпизодической аварии - ?
Примечание.
По инструкции, частота связи блоков - 433МГц.
Блоки БУРР-1М и БИС-1М находятся в соседних помещениях, расстояние не более 10м.
Между ними стена толщиной 60 см с арматурой через 5 см в несколько слоев,
т.е. мощная, заземленная экранировка.
Блок БУРР-1М находится в незаземленном эл. шкафу.
Рядом, в 10 м. установлен репитер GSM.
Производитель "Алекс Электроникс" - г. Нижний Новгород.
Инструкция.
http://www.ae-nn.ru/site.aspx?IID=25...TIONID=2760133