Вобщем приехали на объект заказчика, мол установку выбило по ошибке, видим ошибка по низкому давлению. Даванули азотом, нашли утечку, запаяли, поставили на 5 суток под азот 29,5 бар, все хорошо отстояло. Отвакуумировали, в течение двух часов, что для этой установки вполне достаточно. Заправили по весам, Запустили, и слышим ужасный звук, компрессор, через пару минут вырубает по перегрузке, токи потребляет огромные 44-46 А вместо 18-17 По паспорту максимальный рабочий ток 31 А. Увидел, что в уравнительной линии между компрессорами нет масла. Следовательно масло выгнало все при утечке, отсюда и высокое потребление. Внимание вопрос, спасет ли заправка маслом компрессора, вопрос, как правильно заправить масло, если не знать сколько в самих компрессорах, компрессора герметичные скролы. На шильдике стоит масло типо POF, а сверху на голове компрессора Наклейка charged with polyol ester oil. Как-то вот так.