СК-120 отработал 10 месящев и заклинил. Подскажите кто переводил систему на 600. Просто нехочется опять ставить СК.
СК-120 отработал 10 месящев и заклинил. Подскажите кто переводил систему на 600. Просто нехочется опять ставить СК.
по мне лучше всего поставь компрессор QD 65 на 406а и голова в общем болеть не будет а 600 проблематичный фреон он мне доставляет много хлопот и не бойся ставь китайский у меня на сто установок ДВА отказа пока
стинол 102, компрессор на морозильной камере заклинил на 12 газу.
Aleksei62, на СК очень много нареканий: http://holodforum.ru/showthread.php?...E0%ED%ED%FB%E5. С-КО терпят; только промыть систему от старого масла. Не хочешь С-КО, ставь АСС 44й.
вот и дело что промыть надо, но все масло не вымоеш из системы.
у меня промывочной станции нету. а как переделать на 600?
Не уверен, что угадаешь с капилляркой (добавить надо, а может, и не надо ); короче - потеря времени.
- у меня тоже... Могу порекомендовать: http://www.mir-klimata.com/archive/n...cle/article11/
Перевод на R600a-Ставишь СКН-130,меняешь фильтр и запрапвляешь 45г изобутана и усе.Больше ничего не трогаешь.
Вместе с планкой на два болта встанет , как родной. Когда людям дорого , то у меня находится (или у них в сарае) именно такая замена.
буду ставить ск-140 спасибо всем за помощь!
Вот тебе еще подсказка: сегодня смотрел Ст-102LG. На ХК у него стоит родной AZ-1340 (на 12-м), это 103 Вт/89 кКал-час, 45 гр фреона, на МК - менялся 07.2002 г. компресор на СК-160. МК оказывается 120 литров, да еще и ноуфрост...
Пока что по МК дал утечку фильтр, ХК в ремонте не была.