Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Поставил сплит POLAIR SM218P слабо холодит

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию Поставил сплит POLAIR SM218P слабо холодит

    Нагнетание холодное,обмерзание слабое,сейчас повезу подключу коллектор,отпишусь.....
    Хотел спросить возможна ли недозаправка на производстве?
    Имеет ли смысл добавить газу(грамм100) и посмотреть за реакцией?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.01.2011
    Сообщений
    69

    По умолчанию

    залом трассы?вальцовки?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл
    Конечно имеет. Тож полаир, может где и утечка, если ставил новый то вероятна по клапану шредера - понюхай
    Не написал в какую камеру его поставил, какая там температура, что храниться....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    По умолчанию Поставил сплит POLAIR SM218P слабо холодит

    Нагнетание холодное,обмерзание слабое,сейчас повезу подключу коллектор,отпишусь.....
    Хотел спросить возможна ли недозаправка на производстве?
    Имеет ли смысл добавить газу(грамм100) и посмотреть за реакцией?
    Очень интересно почему после монтажа установки, небыли проверены все параметры. Это рукосуйский подход. Собрали, включили и пошли домой, заработает-хорошо, не заработает-ну и хрен с ним.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    сейчас повезу подключу коллектор
    прикольно.. монтажнег, у тебя коллектора с собой нет? абзац..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.06.2011
    Сообщений
    5,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    прикольно.. монтажнег, у тебя коллектора с собой нет? абзац..
    У них бывает и вакуумника нет. ПРишлось недавно свой дать для работ..

  7. #7

    По умолчанию

    где обмерзает? скакие давления всаса и нагнетания, есть рессивер? трв или каппиляр? искать лень...

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилЮр Посмотреть сообщение
    У них бывает и вакуумника нет
    Юрич, а ты мож и прав)) как вакуумировали без коллектора? мож это всё таки из тех, что "трассы продувают"?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    из тех, что "трассы продувают"?
    У этой серии сплит систем фреон закачан и в блоки и в трубопроводы.Ну "рисунок" монтажа трубопроводов понятно какой.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    У этой серии сплит систем фреон закачан и в блоки и в трубопроводы
    ну даже если "разрывные мембраны" то надо по уму делать то.. там чё шрёдера нету? на "риваколде" есть как помню..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    видел я эти шланги с дрыном на конце, аля защёлка, про себя подумал да тут под трассу не бурить надо, а проламывать дыру с кирпич так они ещё и метра 2.5 от силы.

    PS извеняюсь чтот я не в тему ляпнул, сначало подумал что речь об установленом сплите, так как прям недавно видел такие в леруа мерлен, с трубопроводом на защёлке.

  12. #12
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Шредеры на компрессоре,фильтре жидкостном и докипателе воздухоохладителя.Фреон везде, в том числе и в 5-и метровых трубопроводах.http://hladex.ru/product/split-sistema-polair-sm-218-p/

  13. #13

    По умолчанию

    ТС даже не отписал в чём проблема. Не охлаждает или что? может ВОП висит так, что дует в стену? или не отвакуумирована трасса и в системе воздух

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    Сегодня целый день на сайт не мог войти.
    Когда подключился то Всас-1.5 нагнетание-13.
    Решил попробовать добавить газу,грамм 50-70......всас-2.5 нагнетание-14,вроде стало получше обмерзать (в камере около 7 градусов (на камеру работают два агрегата)
    Ещё решили принять во внимание особенности смесевого газа......
    Хотелось бы узнать у того кто часто имеет дело со среднетемпературными агрегатами с индексом "Р":до какого давления может доходить давление в магисралях,может ещё подлить?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Ещё решили принять во внимание особенности смесевого газа......
    А это какой?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    может ещё подлить
    Обязательно, но только из стакана.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    (на камеру работают два агрегата)
    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Обязательно, но только из стакана.
    Тогда уже соображайте на троих-автор темы в доле.
    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    может ещё подлить
    .По теме- ТС очень мало инфор.Как проходил монтаж какая ёмкость изоляция обьём чё за товар и с какой температурой закинули.ВОПРОСОВ МНОГО толковых ответов ноль-так лечить больного сложно.
    Последний раз редактировалось дедок; 12.07.2013 в 08:09.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    ТС очень мало инфор.Как проходил монтаж какая ёмкость изоляция обьём чё за товар и с какой температурой закинули.ВОПРОСОВ МНОГО толковых ответов ноль-так лечить больного сложно.
    Как мало?
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Поставил сплит POLAIR SM218P слабо холодит

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    24.09.2009
    Сообщений
    343

    По умолчанию

    "Хотелось бы узнать у того кто часто имеет дело со среднетемпературными агрегатами с индексом "Р"

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Хотелось бы узнать у того кто часто имеет дело со среднетемпературными агрегатами с индексом "Р":до какого давления может доходить давление в магисралях,может ещё подлить?
    и чего там особенного, проблема с фреоном-вакумируешь, заправляешь норму и вопрос снят.
    если проблема осталась, дальше смотришь объём камеры, изоляция, загрузка камеры, суточный оборот
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf Sm218p.pdf (1.25 Мб, Просмотров: 47)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сплит Polair sm113s ,не холодит.
    от Yaroslavec в разделе Вопрос
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 12:36
  2. Слабо холодит и морозит новый Бирюса-122
    от Andrfire в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 12:41
  3. Слабо холодит и обледеневает LG LW-C0960HL
    от kc_duke в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 06:41
  4. Panasonic CS-E9CKP слабо холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 12:10
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 21:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •