Если есть тепловая нагрузка , то тем более давление всаса должно быть в норме , если у Вас ТРВ родное (не меняли?), конденсаторы воздушного охлаждения с регуляторами Джонсон контролс (настройка 15-17 бар) , вентиляторы внутреннего блока вкл. на 100% производительности( в контролере по умолчанию 55-65 %, на старых моделях на трансе меняются подключения по выходу вольтажа) , то при уставке+21 гр. НД-4,3 бара ,ВД-15,7-16,7 бара . Если при прикрытии ТРВ у Вас падает давление сначала проверить производительность вентилятора ВН. блока , далее настроить регулятор ВД на 16 бар , а после у Вас выявится причина -недостаток фреона и потребуется дозаправка (смотрите по смотровому), пока же замерить производительность внутреннего блока можно по токам , уверен на 100% они будут ниже номенала и вывод -ваши кондиционеры недодают холодопроизводительность на 30-40 %.