Клапан Тесла для двух насосов в водяном контуре чиллера.
Однажды чиллер остановился по аварии - мал расход воды.
Причина:
Работал один водяной насос, а второй был выключен.
Обратный клапан выключенного насоса заклинил в открытом положении - происходил переток воды через крыльчатку остановленного насоса.
Решение:
Закрытие вентиля выключенного насоса.
Это типичная неисправность.
А что, если использовать клапан Тесла?
В нем нечему ломаться, будет работать вечно!
IMG_20240310_145917.jpg
IMG_20240310_150013.jpg
IMG_20240310_145839.jpg
https://youtu.be/Y06nSZ484CA?si=m2BwMlBQtBj94_pp
Клапан Тесла (створчатая трубка) похож на кровеносные сосуды человека, которые нормально работают 50 лет.
-
Зачем? Реле протока правильно остановило чиллер. Резервирование насосов ДОЛЖНО быть. И отключаться это резервирование не кем попало, а квалифицированным сервисом на время ремонта/обслуживания насоса.
Есть еще, кроме клапанов Тесла, магнитные обратные клапаны.