Тема: IDPlus 961 не влияет на температуру охлаждения.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    17.04.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию IDPlus 961 не влияет на температуру охлаждения.

    Имеются 2 блинницы с холодильным столом для начинок блинов. Оба регулятора "IDPlus 961" установлены на 0 градусов. Один регулятор обеспечивает +12...15 градусов возле лотков с начинками, второй - на 10 градусов больше. Устанавливал на втором регуляторе -6 градусов. Бесполезно, второй регулятор показывает те же 22-25 градусов возле лотков. Сигнала тревоги нет. Прошу совета, что делать.Может быть, вентилятор не работает?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    установлены на 0 градусов. Один регулятор обеспечивает
    Выключатель ничего не может обеспечивать , выключатель выключает , если будет температура , а компрессор производит холод , точнее система. Вот её и надо осматривать и диагностировать.
    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Прошу совета, что делать
    Мастера вызвать и не писать глупости в профессиональном разделе .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Оба регулятора "IDPlus 961" установлены на 0 градусов.
    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Один регулятор обеспечивает +12...15 градусов
    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    второй - на 10 градусов больше.
    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Устанавливал на втором регуляторе -6 градусов.
    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Бесполезно,
    Ну ты и кадр!!!!
    Напиши на своем запорожце Lamborghini и он у тебя поедет со скоростью 300 км/ч?
    Стол у тебя 0 набрать не может, а ты ему -6!!!! Объясни мне тупому твою гениальную логику!!!
    Славится Россия дураками

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    марку стола давай. зы: но контроллер в 99% не при делах.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    17.04.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Блинная станция с охл. ванной БСХВ 01М. Компрессор горячий, вентилятор вращается. Возможно, где-то засор. Холодильниками занимаюсь недавно.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Компрессор горячий,КЛИН. вентилятор пока еще вращается. Возможно, где-то засор в уборной. Холодильниками занимаюсь недавно.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Для начала на процессорах проверяй параметр PB1,и сравни его с "Set", может это тебе немного подскажет причину.

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Конденсатор наверное весь в муке. Но сразу мыть керхером нельзя. сначала чистить и продувать. Если сразу лить воду, то на ламелях тоже будут блины.

  9. #9
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Устанавливал на втором регуляторе -6 градусов. Бесполезно, второй регулятор показывает те же 22-25 градусов возле лотков.
    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Для начала на процессорах проверяй параметр PB1,и сравни его с "Set"
    alko61, и замеряй термометром температуру в объёме,что бы на датчик не грешить.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    17.04.2015
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    alko61, и замеряй термометром температуру в объёме,что бы на датчик не грешить.
    Я пробовал температуру возле лотков рукой. На дефективном столе холода не ощущается, на нормальном столе виден иней.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alko61 Посмотреть сообщение
    Возможно, где-то засор. Холодильниками занимаюсь недавно.
    Ну это отчетливо видно. Температура фильтра какая? Давление на всасе? Фреон какой?

Похожие темы

  1. Как подключить контроллер IDPlus 974?
    от павел1988 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 09:06
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 23:12
  3. Продам контроллеры Eliwell974 IDPlus
    от Дмиртий в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 20:09
  4. Eliwell IDplus 974 в бытовом холодильнике. Как настроить?
    от Avila в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 08:51