Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Kentatsu не включается наружный блок

  1. #1

    По умолчанию Kentatsu не включается наружный блок

    Кто знает подскажите. Подпотолочный Kentatsu KSRV140HFDN3 после грозы и перепадов напряжения не включаются наружные блоки на всех шести кондиционерах ( два вообще были отключены). Внутренние блоки включаются, работают, индикатор аварии не горит, наружные молчат. напряжение проверяли, в норме. Может есть защита, которую надо включать вручную?

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Ты в наружный блок хоть заглядывал то ? Волшебную кнопку знаешь ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13а Посмотреть сообщение
    Волшебную кнопку знаешь ?
    Я незнаю, мне скажи)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Я незнаю, мне скажи)
    Тебе скажу на внутрянке где разноцветные лампочки загораются есть кнопочка под матовым селеконом

  5. #5

    По умолчанию

    А что эта кнопочка делает?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    на внутрянке где разноцветные лампочки загораются есть кнопочка под матовым селеконом
    ручной сброс аварии по напряжению?

  7. #7

    По умолчанию

    Кнопка аварийного управления. У потолочников Балушек при сбое напряжения зачастую это происходит. Включаеш этой кнопкой или делаем отключение, затем включение. Получается вроде перезагрузки.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sneginka Посмотреть сообщение
    Включаеш этой кнопкой или делаем отключение, затем включение. Получается вроде перезагрузки.
    понял, спасибо. просто только 1 раз с такой пакостью сталкивался на касетнике балу-отключение внешки. лечилось отключением вводного автомата с последующим включением, после задержки все включалось и работало в штатном режиме... А к внешке было лезть далеко и не с руки.. может поэтому и не пользовался я кнопкой этой )
    Что там в кентасу даже не знаю, не работал с ними никогда.

  9. #9

    По умолчанию

    egoiste, У Midea. Lessar то же также. aspera Это только предположение.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Что там в кентасу даже не знаю, не работал с ними никогда.
    egoiste, тоже самое что и в BALLU (платы одинаковые), а так говно-кондиционер! Среди этих кассет сейчас очень много брака.

  11. #11

    По умолчанию

    Нет в этих наружках волшебных кнопок...
    Для начала попробуй переполюсовать, может где что сгорало, кабель перекинули а известить забыли, у меня такое было. Далее смотри, управляется ли сам внутренний блок и выдает ли он сигналы. Если выдает - беда с электроникой наружных блоков. Теоретически она там вообще не нужна, можно без нее обойтись, но будут проблема с защитами. В любом варианте эта электроника - промежуточное звено защиты по управлению пускателем компрессора, остальное - фикция.

Похожие темы

  1. Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    от Yansau в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 05:04
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:17
  3. Lessar lu-h28kb2 не включается наружный блок
    от Дед Мороз в разделе Lessar
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 14:14
  4. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  5. Напольно-потолочный кондиционер Kentatsu KSUN105HFDN3, не включается
    от Алексей 77 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •