Тема: Из за кондиционера выбивает автомат.

  1. #161
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да ладна!
    Пусть вилку в розетке перевернет и все закончится.
    собери макет и убедишься сам ...

  2. #162
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ага, особенно, если проводка в доме с заявлением вместо заземления.

  3. #163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Во внешнем и внутреннем блоке на клеммной колодке
    Между фазой и ноль - 230вольт
    Между ноль и землёй тоже 230 вольт
    Возьми лампу накаливания и проверь, если лампа загорится то плохо.

  4. #164
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ...
    Размыкатель всегда и везде должен ставиться в фазную цепь, нуль размыкаться не должен никогда...
    В Mitsubishi Electriс cобрались двоешники - рвут нейтраль.
    Charli, что скажете?

    Эту же схему, с обрывом нейтрали на вводном автомате 380В я видел в квартире.
    Результат - сгорел кондей от перенапряжения, из-за того, что при вкл автомата контакт N соединяется позже
    чем L1, L2, L3.

  5. #165
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В Mitsubishi Electriс cобрались двоешники - рвут нейтраль.
    Charli, что скажете?
    В Японии могут хоть на голове ходить, но мы руководствуемся ПЭЭ и СНиП. В российских(да и не только...я сталкивался с немецкими и венгерскими сетями) установках до 1000в нейтраль не рвётся никогда. Можешь почитать для самообразования соответсвующие документы(предупреждаю... там очень много приказов и деректив с огромным множеством буковок)
    P.S. У меня в гараже сделано так 20032014066.jpg приёмку в эксплуатацию осуществлял лично начальник электрохозяйства поскольку я отказался от их услуг по монтажу(сам с усам)...
    Последний раз редактировалось Charli; 18.08.2021 в 09:52.

  6. #166

    По умолчанию

    Ну что, проработал 2 часа и вырубило. Симптомы не же что и были. Движка Карлсона кипяток. Рукой не дотронуться

  7. #167

    По умолчанию

    Думаю дело в плате. Может попробовать запитать на прямую минуя плату управления ?

  8. #168
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Ну что, проработал 2 часа и вырубило. Симптомы не же что и были. Движка Карлсона кипяток. Рукой не дотронуться
    так... открываем второй том нашего романа... в предисловии 3 вопроса:
    1. на каком расстоянии от стены(если она есть) стоит НБ?
    2. чистый ли конденсатор (радиатор) НБ?
    3. карлсон с фронтальной стороны сосёт или дует (направление потока воздуха)?

  9. #169
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Вариант 1. Износ подшипников и из-за этого греется двигатель. Замена подшипников.
    Вариант 2. Межвитковое замыкание в обмотках двигателя. Двигатель на замену. (Можете поставить второй двигатель со своим конденсатором)
    Плата не при чем. С нее или приходит или не приходит напряжение 220В.

  10. #170
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вариант 1. Износ подшипников и из-за этого греется двигатель. Замена подшипников.
    Вариант 2. Межвитковое замыкание в обмотках двигателя. Двигатель на замену. (Можете поставить второй двигатель со своим конденсатором)
    Это уже проходили, внятного ответа правда не было...(#137 в частности)

  11. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    так... открываем второй том нашего романа... в предисловии 3 вопроса:
    1. на каком расстоянии от стены(если она есть) стоит НБ?
    2. чистый ли конденсатор (радиатор) НБ?
    3. карлсон с фронтальной стороны сосёт или дует (направление потока воздуха)?
    Стены нет. Открыт всем ветрам.
    Чистейший внешний блок. Просматривается на сквозь, промывал под давлением.
    Карлсон дует в сторону лицевой части кондёра. Тоесть не в конденсор, а наоборот, высасывает из конденсора и выбрасывает наружу
    Сейчас отсоединил провода от Карлсона и запитал на прямую, для интереса. Дам ему часик поработать, посмотрю на его температуру.

  12. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вариант 1. Износ подшипников и из-за этого греется двигатель. Замена подшипников.
    Вариант 2. Межвитковое замыкание в обмотках двигателя. Двигатель на замену. (Можете поставить второй двигатель со своим конденсатором)
    Плата не при чем. С нее или приходит или не приходит напряжение 220В.
    Так прикол в том что ставил уже. И выбивает и греется он и все тоже самое

  13. #173
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Сейчас отсоединил провода от Карлсона и запитал на прямую, для интереса. Дам ему часик поработать, посмотрю на его температуру.
    вот потребляемый ток бы замерить ещё у того карлсона (токовые клещи или амперметр есть?)

  14. #174

    По умолчанию

    На движке есть 2 провода отвечающих за скорость вентилятора. Хай и лов. Так вот как предположение может Карлсон работал в пол силы? Ну ошибка допустим платы.
    Мысли в слух

  15. #175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    вот потребляемый ток бы замерить ещё у того карлсона (токовые клещи или амперметр есть?)
    Есть. Минут через 20 полезу смотреть и замеряю.

  16. #176
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    На движке есть 2 провода отвечающих за скорость вентилятора. Хай и лов. Так вот как предположение может Карлсон работал в пол силы? Ну ошибка допустим платы.
    Мысли в слух
    Или два реле одновременно включаются. Такого быть не должно.
    Оставить макс скорость.
    Нет самой важной информации - Тулицы.

  17. #177

    По умолчанию

    Ток потребляет 0.6 Ампера. Спустя пол часа двигатель горячий.
    Сейчас ради интереса перекинул провода на другой двигатель. Там ток 1.2 как и на нем самом написано. Подожду. Пощупаю.

  18. #178

    По умолчанию

    Второй проработав 20 минут тоже ужасно горячий

  19. #179
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    Второй проработав 20 минут тоже ужасно горячий
    Это сколько в Цельсиях?

  20. #180
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    За одно и температуру воздуха в Хайфе.
    Она + перепад на конденсаторе + нагрев двигателя от работы = температуре корпуса двигателя.
    Не плохо было бы замерять ток при горячем двигателе.