    Здравствуйте.
    Хочу обратиться за советом: Как грамотно запустить установку после длительного простоя. Агрегат не запускался около двух лет, остановили его простым снятием питания, вентили на компрессоре перед длительной остановкой не закрывали. Теперь по факту имеем залитый жидким фреоном компрессор, уровень выше смотрового окна. Сегодня ограничился включением обогрева картера.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Сегодня ограничился включением обогрева картера.
    Этим неубьёшь,

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    уровень выше смотрового окна
    мож у тебя масла по самое некуда,в компрессоре?подогрев покажет,!

  3. #3

    По умолчанию

    Именно жидкий фреон идет со шредера который
    ниже стекла

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Именно жидкий фреон идет со шредера который
    ниже стекла
    когда компрессор прогреется, весь жидкарь выпариться должен. Только воздушок и кондер должны быть ниже по температуре, чем сам компрессор.

  5. #5

    По умолчанию

    сегодня жидкий фреон ушел, пробовал делать запуск. Результат неутешительный: компрессор ни разу даже не дернулся только мычит, гудит и не запускается. На клещах до 70А и выше. Клин однако.

  6. #6
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    Может там вода , а не хладагент была ? Только ржавчина так хорошо держать может.

  7. #7
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий262 Посмотреть сообщение
    Клин однако.
    Теперь уже можно всё. Почисти контакты пускателя, перекинь фазы , пробуй ещё, удар кувалдой сбоку в верхнюю часть головы ( компрессора) совместно с пуском.... Иногда помогал одновременный удар двумя увесистыми молотками с двух сторон.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Теперь уже можно всё. Почисти контакты пускателя, перекинь фазы , пробуй ещё, удар кувалдой сбоку в верхнюю часть головы ( компрессора) совместно с пуском.... Иногда помогал одновременный удар двумя увесистыми молотками с двух сторон.
    0о садисты.

Похожие темы

  1. Поршневой компрессор Bristol H2BG124DBEE R-22
    от Дмт в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 21:33
  2. Где взять Bristol
    от uplan в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:35
  3. Как убить компрессор?!
    от sollex в разделе Корзина
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 10:54
  4. Компрессор Bristol
    от Likos в разделе Компрессоры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.11.2009, 12:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •