Уважаемые форумчане помогите.Витрина ПРОТЕК среднетемпературная .Заклинил компрессор L57TN на R-22 по причине полностью забитого конденсатора.Из шильдиков на витрине только название.Нужен вес заправки.Может кто встречал такое "чудо".
Уважаемые форумчане помогите.Витрина ПРОТЕК среднетемпературная .Заклинил компрессор L57TN на R-22 по причине полностью забитого конденсатора.Из шильдиков на витрине только название.Нужен вес заправки.Может кто встречал такое "чудо".
по протяжке заправь и не парься.. раз посидишь у витрины потом подобные "отсутствующие дозы" не будут больше ставить в тупик..
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Я с промхолодом мало общаюсь ,в основном бытовуха.Хотя бы от чего отталкиваться.
Bait, зайди на сайт "Протек" и убедись, что они выпускают разные витрины, соответственно и дозы будут разные.
Если не знаете про шильдики, то лучше вызвать стОящего спеца, а то можно и приплатиться!
Конденсатор там маловал,промывать надо досконально,я бы еще и движок обдува конденсатора сразу поменял на более мощный!
подскажите пожалуйста какой компрессор должен стоять на витрине протек вхв-120910.С завода он работал на фреоне 22,кто то поменял компрессор и сделал витрину на 134а.Марку компрессора подпалил горелкой.теперь не знаю ,что ставить?И можно ли теперь перевести вновь на 22?
И более слабый пойдёт, ведь витрина всего 1160мм.http://kktmag.ru/holod/protec-v2.htm NB6165E - в путь. Или AEZ4440E.
Владимир84, почему 2 мотора накрылись, надо выяснить. Смотреть капилляр и промывать систему.
Владимир84, я ж тебе и советую промыть систему от остатков масла и грязи.
полусинтетика в компрессорах? не, не слышал...