может ли система диспетчеризации приводить к сбою обмена данных в системе vrv daikin, в результате чего во время возврата масла 10 мин через 3 часа некоторые ееv не открываются, возврат масла не полный, поэтому инв. компрессоры выходят из строя.
примечание.
при монтаже экран не соединён до последнего блока -300м, обрывается на 50м, 250м не доступны.
во время масловозврата, чекером было видно, что некоторые eev в период 10 мин не открыты,
т.е. являются масляными ловушками.
Возможно, источниками помех являются тф репитеры GSM, их много в помещениях, т.к. много железа.