Доброго всем дня.
Вышел из строя компрессор, после замены не нашел информации сколько заправлять фреона. Компрессор SC21CL фреон R507, может кто то знает
Доброго всем дня.
Вышел из строя компрессор, после замены не нашел информации сколько заправлять фреона. Компрессор SC21CL фреон R507, может кто то знает
Заправляй по давлению и обмерзанию. Фильтр поменял, капилярка чистая? Заправляют не по марке компрессора, а по комплектации хол агрегата. Приблизительно около + - килограмма
550гр заправил давление на всасывание 0,2 psi температура компрессора +70 градусов, трубки отвода с компрессора на радиатор +65, испарители равномерно покрыты инеем, заданная температура -40 тяжеловато на нее выходит примерно минут 30-40 как только удалось выйти на данную температуру заправку прекратил(правда у нас сейчас жарковато где-то +33,+35) что не нравится что компрессор часто включается и не остывает. Заправлял медленно следил за испарителем как покрывается инеем, обычно на холодильниках пишут марку и массу фреона а тут ничего
фильтр менял вместе с компрессором
что то поработал неделю а сегодня ниже -35 не опускается
Пригласите специалиста пока не сгорел второй компрессор
Опресовку делали? Утечки нет?
да делал накачал до 15 pci два дня проверял давление не упало
опресовка.jpg Здравствуйте вот давление которым опрессовку делал сутки проверял не упало (не понял а что имели ввиду повнимательнее) после заправки давление
давление.jpg давление при котором морозильник работает, две недели проработал нормально -40 держалась а потом температура поднялась до -35 хотя рабочее давление не изменилось
Может шубой зарос? Почему сразу думаете что фреона мало?
Социальные закладки