Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Холодильник Exvisit нарушена циркуляция.

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Ээээ... А когда это влага в фильтре перехватывала?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Ээээ... А когда это влага в фильтре перехватывала?
    Никогда.
    Топишь баню до 60 гр.,прогреваешь компрессор до 90 гр. и холодос на СУТКИ(под ваакумом).Ну и дальше песни с плясками на горячем холодосе(азот,ваакум,аз.,ва� �к. и т.д.)
    Нагрев без фанатизма и под присмотром(чтобы не раздуло корпус от расширения пеногерметика)
    А самое главное при танцах припевай:"...Надо было поездом,надо было поездом".
    Т.е. сделай вывод на будущее - привскрытии системы нет газа и утечка по низкой стороне - ГОТОВЬСЯ В БАНЮ.

  3. #3

    По умолчанию

    А если своей бани нету, в общественную волочь? )))
    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Никогда
    Дык и я о том же, а ТС негодуэ.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Юрий 78,
    Знания и умения (теория и приктика) стремяться к "0".
    Где-то так....Или рядом....
    ...или в фильтре обмерзает.
    ...или в голове обмерзает.
    ...или в ручках?
    Получил ТРИ предупреждения,не хочу грубить.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    [QUOTE
    Т.е. сделай вывод на будущее - привскрытии системы нет газа и утечка по низкой стороне - ГОТОВЬСЯ В БАНЮ.[/QUOTE]

    Да не всегда.... Вот месяц назад отрепетировал один холодос. Он со вскрытой системой простоял с 96-го года на балконе (мастер вскрыл систему и скончался - сердце...), целый букет там был: сгоревший компрессор и проткнутая ножом плачка. Вот месяц прошёл, полёт нормальный....

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    04.02.2012
    Сообщений
    954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    [QUOTE

    Да не всегда....
    Запятую не там поставил.
    ЖЭна п.....зддит

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 123vlad Посмотреть сообщение
    Запятую не там поставил.
    ЖЭна п.....зддит
    Время покажет, пока при таком способе промывки(писал ранее) проблем не было.... може я и везунчик, всё бывает...

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... (мастер вскрыл систему и скончался - сердце...), ...
    А нам "вредность" за работу не положена!!!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Спасибо, советов много, а по существу скажу.Конеч но когда вскрыл систему, сразу обратил внимание, что газу мало.Но дело не в этом.Всё равно нужно было заправлять, что бы определиться.И то что утечка на всасе, ни в коем разе не даёт, что холодильник на хватался влаги.Такие случаи скорее исключения и встречаются редко. По крайней мере у меня.И про то что прихват бывает в фильтре, не вижу ничего странного.По крайней мере попадался не один холодильник, где прихватывало именно в фильтре.Берёшь такой, обрезаешь капилярку у фильтра тишина.Чуть подогреешь горелкой фильтр и как прорвёт.Ну в этом случае прихватывает именно в испарителе.Вообщем пока борюсь, следуя вашим советам и пожеланиям.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Спасибо, советов много, а по существу скажу.Конеч но когда вскрыл систему, сразу обратил внимание, что газу мало.Но дело не в этом. ...
    Брехня - сделай подобную дырку еще раз, и убедись, что избыточного давления в системе (тем более на месяцы) тебе не соорудить никогда...
    Влаги при утечке насасывает много, даже если утечка по горячему контуру. Разрежение с дырой будет по-любому, а втянутый в системуу воздух содержит влагу, даже (скажем так) хорошо ее содержит. И чем болше он прососет воздуха, тем больше ее выпадет сразу за клапанами - пойди на любое СТО, и посмотри конструкцию воздушного насоса.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    И то что утечка на всасе, ни в коем разе не даёт, что холодильник на хватался влаги.Такие случаи скорее исключения и встречаются редко. По крайней мере у меня.И про то что прихват бывает в фильтре, не вижу ничего странного.По крайней мере попадался не один холодильник, где прихватывало именно в фильтре.Берёшь такой, обрезаешь капилярку у фильтра тишина.Чуть подогреешь горелкой фильтр и как прорвёт.Ну в этом случае прихватывает именно в испарителе.Вообщем пока борюсь, следуя вашим советам и пожеланиям.
    Немного озадачил твой ответ , даже задумался как ответить.
    При утечке на всасе , холодильник всегда хватает влагу.Это не сложно понять когда заправляешь через коллектор по протяжке , или когда подсоединишь проколку на заправочный при диагностике.
    Прихватывать в фильтре не может никак , может из - за засора забить фильтр , при прогреве фильтра , расслаивается грязь от масла и повышается давление хладона которое пробивает засор в фильтре.
    Прикупи немного инструмента , легче понимать , работать и устранять причины.Лучше прогревай фильтр и испаритель строительным феном , для здоровья полезнее , да и испаритель выглядит ,не как после пожара.
    При такой влаге , если берусь за холодильник разделяю высокую , низкую сторону грею феном продуваю хладоном , обязательно меняю масло в компрессоре , перед заправкой похожие операции как тут описаны.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    А нам "вредность" за работу не положена!!!
    Хоть о мёртвых плохо не говорят, но тот был гадом; пропаном заправлял холодосы, несколько штук попались после него.....экономил.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... пропаном заправлял холодосы, несколько штук попались после него.....экономил.
    Ну зачем тогда плохо говорить - может это от переживаний случилось?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Он со вскрытой системой простоял с 96-го года на балконе
    редкие исключения только подтверждают правила ,если конечно спиртиком не балуешься.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    редкие исключения только подтверждают правила ,если конечно спиртиком не балуешься.
    Нет и давно, как только Зилы ушли со сцены.....

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    753

    По умолчанию

    Ну вот, в заключении скажу.После двух дней борьбы, с этим холодильником, всё таки я вышел победителем, в этой нелёгкой схватке.Так что всё.Тему закрываю.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 21:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 12:26
  3. Циркуляция воздуха в морозилке.
    от EXIDE в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 20:31
  5. При Демонтаже кондиционера нарушена герметичность наружнего блока
    от Серджий в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 09:59

Социальные закладки