Ну на отопление на 60 кубов моя 12-ка ни о чём! Вообще не понимаю фишку отопления кондеем! Если не включили отопление и на улице около 0 задолбаешься им греть! И один хрен не нагреешь! ИМХО
Ну на отопление на 60 кубов моя 12-ка ни о чём! Вообще не понимаю фишку отопления кондеем! Если не включили отопление и на улице около 0 задолбаешься им греть! И один хрен не нагреешь! ИМХО
Замерял тут от нефиг делать мощность мидеи.
12-шка кушала 920 Ватт при 22 внутри и 25 на улице.
18-шка кушала 1150Ватт.
А 24-ка при 22-х внутри и 29 на улице потребляла 9.3А. Напряжение чот не мерил.
В очередной раз удивился пониженному потреблению.
В первых двух случаях мерил удлиннителем с китайским вольт-ампер-ватт-метром. В третьем клещами на юни-т.
vaspire, мысли эти технически обоснованные. Ты не обижайся. Подогрев картера предназначен для обеспечения требуемой вязкости масла и предотвращения растворения хладагента в масле при стоянке компрессора и последующего вскипания оного при пуске компрессора и образования масляной пены, которая нарушает смазку компрессора. У тебя другая ситуация низкая температура забортного воздуха не способствует кипению хладагента в наружнем блоке и он в жидкой фазе попадает на вход компрессора, что приводит к влажному ходу и возможным гидроударам со всеми вытекающими. Температура кипения хладона падает ниже допустимой для HBP компрессора что также не благоприятствует его длительной эксплуатации. В конце концов КПД такого отопления приближается к обыкновенному обогревателю с ТЭН. Вопрос нахрена козе баян.
Тож вставлю свои вумные пять копеек в ваш научный диспут инверторных компрессорах медленно перетекающее в экономии эл.эн и как следствие бабла в первую очередь надо озаботиться термоизоляцией помещения ,прямые солнечные лучи за день стену очень нехило нагревают аккумулируя тепло а ночью масса стены греет квартиру ,кондишен плюясь и ругаяясь все это перемалывает крутя счетчик,я тут занялся утеплением своего частого сектора и офигел при толщине стен в 50см утеплением пенопластом в 5см мало и по современным нормам не укладывается в энэргосберегающие.
Уфф...
Померил... Итак, Панасоник инвертор 12, комната 60 кубов, за окном думаю в районе +15 было...
За 8 ночных часов потребление составило порядка 2,5 кВт, что вполне себе нормалдос!
Последний час наблюдений, при достаточно прохладной температуре за окном, мощность колеблется в районе 275 Вт/ч! Ток порядка 1,75 А.
При жаре думаю показания конечно изменятся.
Ставил до этого на максимальный холод (+16) и максимум карлсона, потребление было около 1,2 кВт/ч и ток доходил до 5А!
З.ы. В ожидании кушает 7 Вт/ч, ну вполне себе питание...
Последний раз редактировалось ALS-holod; 05.08.2017 в 10:42.
читал читал тай думаю свои семь копеек вставлю.у меня 12 гриша простой стоит.брал себе и своему знакомому который начитался тырнета и ему инвектор (на 40% дороже) у офицеалов как генеральных заявителей этой модели в нашей стране.сразу скажу замеров по потреблению не делал - смотрю на квитанцию за по потреблению.кондей практически целый месяц не выключал - у нас жара африканская +35+40 в тени и до +65 на солнышке -и получилось на 25 баксов накрутил "гриша" при заданной температуре в квартире +24.а знакомый орёт мол чё за хрень у него за 80$ перевалило.Мой периодически отдыхает а его молотит без остановки.так шо думаю рекламная хрень эт всё.
Инверторный кондиционер стоит брать обязательно в 2 случаях:
1. Если планируется постоянная эксплуатация дома или в офисе. За счет экономии при постоянной работе вы легко окупите его за 1-1,5 года.
2. В зависимости от региона его можно использовать круглый год. У нас в Мариуполе температура зимой редко опускается меньше -10С. Весь офис на инверторных кондиционерах. Конечно дровами дешевле топить, но удобства больше от кондиционера.
Так что выбирать инверторный кондиционер или обычную сплит систему дело каждого. Мое мнение, что если постоянная работа, то только инверторный компрессор
Некропостер, мля...
На дату последнего сообщения смотрел?
Физику в школе учил?
Если надоть перенести определенное количество энергии (тепла, в частности) из одного места в другое, то необходимо совершить работу, затратив определенную энергию. И глубоко сиренево, инверторным или старт-стопным компрессором будет произведена эта работа.
Это только тупые менагеры могут говорить, что инвертор меньше энергии расходует. За счёт чего?
Социальные закладки