Не запускается наружный блок HAIER 1U60IS1ERB(S)
Добрый день, нужна помощь. Установил кондиционер HAIER 1U60IS1ERB(S) после подачи питания включаю внутренний блок запускается вентилятор работает 20 секунд и выключается после чего мигает лампочка timer 2 раза после RUN 4 раза при этом как только подаю питание в наружном блоке клацает электромагнитный клапан на ТРВ. В чем причина? заранее спасибо!!!
-
Error code 24 - Compressor overcurrent.
Если, вдруг, вы не правильно посчитали, то
Error code 42 - System high pressure switch off.
-
я так понимаю что этот брак из завода, поскольку КЗ на проводах не обнаружено.
-
А причем здесь КЗ?
Питание есть, вентилятор запускается, значит и микропроцессор работает и межблочная связь есть.