AUHA18LALN сгорела плата управления внутреннего блока
Здравствуйте, подскажите как решить проблему,сам в кондишинах ничего не понимаю. сначала одни монтажники мне поставили кондер,потом пришли другие и начали заправлять и подключать. в итоге кто подключал, сжег плату управления внутреннего блока auha18laln. плату забрали,сказали починят, в итоге людей нету,платы тоже нету. саму деталь в глаза не видел.
первая проблема,что я не знаю, правильно ли я подобрал деталь. мне сказали только ее название,
деталь подбирал в мануале , номер детали k06ak-0601hse-c103-9707026016-03.jpg_640x640.jpg
вторая проблема,возможность заказать эту деталь только на алике.
решил посмотреть авито,нашел визуально похожую плату,но с другим номером k06ak-0707hse-c1. плата.jpg
такой вариант может подойти?
-
Пригласи специалиста. Пусть он тебе отремонтирует кондёр. Сам привезёт плату и установит.
-
Местный
Гадаю по фото.
Плату сожгли монтажники - ошибочно подали 220V на клеммы ПДУ.
Плата ремонту не подлежит.
Все защиты от дурака упразднены, дохлый проц.