Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: выключается по реле низкого давления

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию выключается по реле низкого давления

    День добрый! помогите с решением проблемы:
    постоянно выключается установка по реле низкого давления, испаритель мощностью 3,87 кВт, компрессор 2,86 кВт(но при этом ТРВ работает с нормальным перегревом), конденсатор 4,44 кВт.
    Установка стоит без ресивера, хладагента залито 1,7 кг, хотя общий объем ТО 2,6 - может быть как-то с этим связано, хотя переохлаждение в норме 5 К,
    пересчитывали трубки распределителя на проходимость, там тоже все в порядке.
    в чем еще может быть проблема????

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    (но при этом ТРВ работает с нормальным перегревом),.....................
    Установка стоит без ресивера,
    Ты считаешь это нормально.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты считаешь это нормально.
    лет десять назад импортировали новые молочные охладители из Польши. Так вот на новых охладителях ёмкостью 1950 литров(вертикальный цилиндр) стояло ТРВ без ресивера. конденсатор конечно был переразмерян.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    лет десять назад импортировали новые молочные охладители из Польши. Так вот на новых охладителях ёмкостью 1950 литров(вертикальный цилиндр) стояло ТРВ без ресивера. конденсатор конечно был переразмерян.
    А тут похоже конденсатор экономней экономного (режим только не известен).

  5. #5

    По умолчанию

    А ,что за установка то,что она у тебя охраняет..Да с трв без ресивера странно как-то?и работала хотя бы раньше то?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    работала хотя бы раньше то?
    Судя по разделу, только собрали.

  7. #7

    По умолчанию

    Мало инфы, думаю не много будет желающих вытягивать из тебя интересующие данные.

  8. #8

    По умолчанию

    Денис29069, через чего происходит управления компрессора?? (какая уставка?) Какой фреон в системе??? Какое давления LP HP?? Мало данных!

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    хотя общий объем ТО 2,6 - может быть как-то с этим связано
    ну тык в чем проблема???

  9. #9

    По умолчанию

    Это опытный образец. Без ресивера потому что делался по какому-то европейскому аналогу, точно не знаю по какому. уточню - скажу.
    На счет переохлаждения/перегрева: с ними же все в норме, то есть хладагента, получается, что хватает)Хладагент R134a.
    Давление кипения - 3,7 бар; конденсации - 17 бар.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    Это опытный образец. Без ресивера потому что делался по какому-то европейскому аналогу, точно не знаю по какому.
    Ты нам фотки сделай ,на что работает скажи...посмотрим шо там у тебя за ,,европейский аналог,,-помешались на европе блин..знаем мы эти европы..набегались

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    На счет переохлаждения/перегрева: с ними же все в норме, то есть хладагента, получается, что хватает
    Что же он тогда жрать просит, а ? Прессостат на скоко стоит?

  12. #12

    По умолчанию

    Денис29069, посмотри теорию (как работает трв).

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    Это опытный образец. Хладагент R134a.
    Давление кипения - 3,7 бар; конденсации - 17 бар.
    Не многовото ли давление конденсации для R134а. Это же 65 градусов.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Не многовото ли давление конденсации для R134а
    многовато) но с этим проблем нет)

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    Это опытный образец
    что-то не содрали с "европы", какую-то мелочь.

  16. #16
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    выключается по реле низкого давления
    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    Давление кипения - 3,7 бар; конденсации - 17 бар.
    Может всё таки по высокому?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Может всё таки по высокому?
    на испарителе получаю температуры T вх=12 С (P= 3.4 бар), T вых= 15 С, а если замерить давление после испарителя получаю P=1,4 Бара, что соответствует давлению кипения -5 С на R-134 а. Итого потеря давления 2 бара

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.01.2015
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    на испарителе получаю температуры T вх=12 С (P= 3.4 бар), T вых= 15 С, а если замерить давление после испарителя получаю P=1,4 Бара, что соответствует давлению кипения -5 С на R-134 а.
    Так по каким параметрам перегрев считать? (P= 3.4 бар)или P=1,4 Бара

  19. #19
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nix Посмотреть сообщение
    Так по каким параметрам перегрев считать?
    Перегрев это - разница между температурой кипения и фактической температурой на выходе из испарителя, измеряется он манометром и термометром.Всё это описывается в литературе.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.01.2015
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mishok007 Посмотреть сообщение
    Перегрев это - разница между температурой кипения и фактической температурой на выходе из испарителя, измеряется он манометром и термометром.Всё это описывается в литературе.
    Как счтать перегоев я в курсе букварь прочел.
    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    На счет переохлаждения/перегрева: с ними же все в норме Хладагент R134a.
    Давление кипения - 3,7 бар; конденсации - 17 бар
    Цитата Сообщение от Денис29069 Посмотреть сообщение
    на испарителе получаю температуры T вх=12 С (P= 3.4 бар), T вых= 15 С, а если замерить давление после испарителя получаю P=1,4 Бара, что соответствует давлению кипения -5 С на R-134 а
    Я просто не понял по каким параметрам в данном случае считать перегрев, давление кипения 3,7 бар или поле испарителя 1,4 бар? ну и плюс ко всему что это за температура это воздух или замер выхода испарителя?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  3. Обрыв трубы низкого давления
    от Nikanorich в разделе Тепловые насосы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 05:08
  4. Где порт низкого давления у мондео 3?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:02
  5. Муфта низкого давления.
    от fred в разделе Инструмент
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 10:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •