Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Кассетный инвертер Gree

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию Кассетный инвертер Gree

    добрый день. на прошлой неделе попался кондиционер gree, бирки на наружном блоке не обнаружено(выгорела) но на внутреннем есть бирка "gkh24k3ai" проблема с ним следующего характера, появляется ошибка е5 - по току компрессора, но дело в том что компрессор даже не запускается, а только вентилятор наружного блока. работает минуты 2-3, а потом останавливается, появляется ошибка е5 и вентилятор(наружки) начинает работать снова, но с ошибкой е5 и не запуская компрессор. сам кондиционер однофазный, а вот компрессор в нем стоит трехфазный. возможно кто то сталкивался с данной проблемой или знает с чего начинать ремонт, так как в наружном блоке все в платах. заранее благодарен))

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    ремонт надо начать с поиска сервис-мануала, в котором расписана диагностика.
    U-match series dc inverter air conditioners service manual
    кстати, ошибка е5 в сервис-мануале только старт-стопных кондиционеров, а у вас - инверторный (как вы пишете).
    Gkh24k3ai/guhd24nk3fo
    Последний раз редактировалось SSA; 26.08.2024 в 14:10.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Сервис-мануал в свободном доступе.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    GUHD24NK3FO - модель наружного блока
    и что я увижу в этом сервис мануале??? О том что ошибка Е5 - сработала защита системы или компрессора от перегрузок, отличный мануал и советы дельные!!
    gkh24k3ai - да все проверил, модель написал правильно, сходится, но модель точно инверторная.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Приехать починить не надо?
    И инсталляшку с сервисом путать не надо.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    Конечно, спасибо большое, но, я думаю, далековато получиться))) Вот я сюда и написал для того что ы помогли с поиском документации или возможными вариантами ремонта данной техники.

  7. #7

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    в итоге советует заменить материнскую плату)) КЛАССС!

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Или компрессор. Тоже не плохо.
    Посмотри теплушку на разъеме OVC-COMP.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    А отписаться по результатам?
    Плата, компрессор, и то и другое или ограничился теплушкой?

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    компрессор живой толкал его с 380В - работает. Теплушка стоит на компрессоре тоже в замкнутом состоянии, плюс еще кондиционер стоял выключен сутки с автомата. Но все по прежнему не работает(((( Склоняюсь все таки к неполадкам в плате, но вот что именно по плате совсем не понятно. Там все так замудрено в этих платах в наружном блоке.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    могу отправить схему и фото всех плат в наружном блоке

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    Вот "толкание" компрессора от 380V могло быть и смертельным для него.
    Плату к электронщику и менять IGBT модуль.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,664

    По умолчанию

    метод тестирования модуля ipm (igbt)
    подготовка перед тестированием: подготовьте универсальный измерительный прибор и включите его диодный режим, а затем отсоедините провода u, v, w от компрессора после того, как он будет выключен на одну минуту (для разряда конденсаторов чтоб не сжечь прибор).
    этапы тестирования
    шаг 1. установите черный датчик на место p, а красный - на клеммы u, v, w соответственно, как показано на следующем рисунке, чтобы измерить напряжение между up, vp и wp.
    шаг 2: установите красный ("плюсовой") провод прибора на место n, а черный ("минусовой") - на клеммы подключения u, v, w соответственно, чтобы измерить напряжение между nu, nv и nw.
    если измеренные напряжения между up, vp, wp, nu, nv, nvn находятся в диапазоне от 0,3 в до 0,7 в, то это указывает на нормальную работу модуля ipm; если значение любого измеренного значения равно 0, это указывает на повреждение ipm.

    это перевод см. мануал стр. 92.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    компрессор живой толкал его с 380В - работает....
    Эта рекомендация где то написана?
    Если не трудно, выложите шильдик компрессора.
    Мы повангуем о последствиях "толкания" от 380V инв компрессора.

  16. #16

  17. #17

  18. #18

  19. #19

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    102

    По умолчанию

    этот компрессор зажжужал даже через модуль управления на 2-3 минуты, ток был около 2х ампер, а потом опять выдал ошибку. он запустился после того как вся электроника была выключена сутки, но после этого пуска больше он не захотел этого делать. История такая: - запускается вентилятор наружки в штатном режиме после включения с пульта, работает 2-3 минуты, останавливается и выдает ошибку, вентилятор наружки начинает опять крутиться но на пульте мигает уже ошибка Е5

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •