    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    если я правильно понял не можете найти утечку на испарителе в кожухе. кожух разборной
    Нет.
    Была поизведена замена одного из компрессоров. Компрессор устанавливается на испаритель на фланец. ккомпрессору также присоединяются, нагнетательная труба (диаметр 125 мм), охлаждение компрессора 9диаметр 20мм.). Все соединения фланцевые, через резиновые уплотнения.
    Испаритель состоит: межтрубное пространство - фреон; труубки - вода (гликоль)

  2. #42
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Утечки из фреонового контура в водяной нет, т.к. отсмекали водяной контур и опресовывали. давление во фреоновом контуре падает а в водяном не поднимается.

  3. #43
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, Испаритель состоит: межтрубное пространство - фреон; труубки - вода (гликоль)
    прошу прощения за каламбур. это как ифовский конденсатор, только вода с фреоном местами поменялись???

  4. #44
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    ДА!

  5. #45
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    KROT, скажу за ифы... четыре случая на моей недолгой практике: змеевик внутри рессивера прохуждался и газ в воду уходил. заправляешь агрегат. сальник проверяешь- держит. время проходит- снова газ ушел. суешь прибор в сливной шланг( по которому вода в канализацию уходит) пищит.... аналогичный случай может?

  6. #46
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    может имеет место попробовать так: хорошенько продуй змеевик, по которому теплоноситель ходит азотом ( чтоб пары фреона выдуть). заткни чем нибудь вход и выход из него. надави в испаритель 22 газом и спустя энное количество времени сунь зонд прибора в змеевик. если запищит- змеевик худой...

  7. #47
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    слей жидкость, если можно, надуй попробуй, возможно в жидкость растворяется

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    К счастью нет! в гликоле фреона не обнаруженно.

  9. #49
    мастер Кулибин Аватар для windstor
    Регистрация
    27.06.2010
    Сообщений
    2,964

    По умолчанию

    тогда хз...

  10. #50
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    наверно придется.

  11. #51
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    да, а ходить начало после замены компрессора, может зажали не аккуратно, дура все таки большая

  12. #52

    По умолчанию

    Лучше пены нет ничего, на мой консервативный взгляд...
    Проверяли все? Вот прямо все, все? Даже подрывные клапана?
    Можно фото? Схемы? Есть тут тема, где обсуждался случай утечки внутри клемной коробки компрессора, если не знать - не найти А раз менялся компрессор, то от него танцевать и надо.
    Или где-нибудь под флексом сидит...

  13. #53

    По умолчанию

    Если система до замены компрессора давление держала, то утечка в нем,или в других местах затронутых в ремонте.Подозрительный участок свакуумировать заправить R 22 догнать азотом давление которое выдержит ваша система,исключить сквозняки и ищите исправным хорошим течеискателем,ушами, носом и т. д..А лучше демонтировать и опрессовать в ванной. Удачи.

  14. #54
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    боюсь в ванну не влезет

  15. #55
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Onsyi Посмотреть сообщение
    Лучше пены нет ничего, на мой консервативный взгляд...
    Проверяли все? Вот прямо все, все? Даже подрывные клапана?
    Можно фото? Схемы? Есть тут тема, где обсуждался случай утечки внутри клемной коробки компрессора, если не знать - не найти А раз менялся компрессор, то от него танцевать и надо.
    Или где-нибудь под флексом сидит...
    Фото и схемы завтра скину.
    Предохранители проверяли. Да эти компрессора грешат утечками по токоведущим шпилькам ( у меня было пару случаев), но не в этом случае. танцуем долго но пока без результатно!

  16. #56
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    если долго мучиться что нибудь получиться. извини не дали точного ответа, но как говорил мой шеф : с этой мыслю надо переспать!

  17. #57
    Новичок
    Регистрация
    22.11.2010
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    ну и на этом спасибо!

  18. #58

    По умолчанию

    А я бы надул сразу 25 бар. и не мучал... не вижу для этого препятствий. перепускник на всасе не стоит. и его если что можно заглушить к... зато все бока налице.

  19. #59

    По умолчанию

    Было, дул и 35, если нужно. время-нервы.

  20. #60

    По умолчанию

    А надуваю обычным компрессором от полупром холодильника, с припаянным шредером. хоть воздух, хоть азот.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ремонт чиллера
    от Berkutt81 в разделе Работа
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 09:01
  2. Доработка чиллера CARRIER 30XA
    от FBT в разделе Carrier
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:12
  3. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Работа
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 07:01
  4. РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ ЧИЛЛЕРА
    от BOOCH в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:43
  5. Диагностика и ТО чиллера Carrier 30 HXC 080-375 (1290кВт) - 2 шт. ???