Lessar lu-h28kb2 не включается наружный блок, на плате наружного блока горит LED 1. Что это может быть ? Какой сигнал приходит на клемму S с внутреннего блока.
Lessar lu-h28kb2 не включается наружный блок, на плате наружного блока горит LED 1. Что это может быть ? Какой сигнал приходит на клемму S с внутреннего блока.
Это указывает на то, что наружный блок в работе
Сигнал связи между внутренним и наружним блоком. Если связи нет, то внутренний блок выдает ошибку моргая светодиодом AUTO с частотой 5 Гц. Если соображаешь в электронике, проверяй элементы схемы связи и полностью плату наружнего блока.
при подписи "S" общение между платами внутреннего и нар блоков идёт по слаботочной шине 24-36 В
чинить там наверное нечего, хотя попытка может быть удачной
Спасибо за подсказки, завтра попробую заменить оптопару ,о результатах отпишусь.
Только сегодня поставил плату в кондей после проверки оптопары. На охлаждение он так и не включился , зато на нагрев пожалуста, в чем причина так и не разобрался.
Так, и у меня проблема - на двух аппаратах 41-х на платы наружного блока в зимнее время во время метели нападал снег, растаял, платы сгорели - однозначно неремонтопригодны. Кто знает, где их быстро можно приобрести? Плата - классика Мидеи-Лессара.
Дед Мороз, смотри переключалки на внутреннем блоке, 5-6 лет назад ставили кассету Carrier, так там по умолчанию только режим тепло был, прочли внимательно инструкцию передвинули один бегунок и чудо случилось.
Добрый день! не стал создавать новую тему про lu-h24kb2, т.к. понял что вроде они одинаковые. Помогите пожалуйста! на внутреннем блоке моргают 2 индикатора "operation" и "timer". на внешнем блоке LED светится. Кондиционер не включается!