    По умолчанию Перенапряжение при первом пуске кондиционера.

    Монтажник смонтировал кондиционер и включил автомат в эл. щите.
    После этого выгорели предохранители и варисторы в кондицтонере.
    Кто виноват в этом случае?
    Примечание.
    В тексте инструкции упоминается установка УЗО, а в схеме - нет.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну ты и виноват, если не убедился в наличии напряжения.
    Остальное, согласно презумпции невиновности, надо доказывать!

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Ну ты и виноват, если не убедился в наличии напряжения.
    Остальное, согласно презумпции невиновности, надо доказывать!

    Монтажник должен действовать по инструкции,
    т. е. установить:
    автомат 15 А и УЗО - 0.03А.

    В реале:
    автомат 20А
    УЗО - нет.

    Взорвано 4 варистора,
    3 предохранителя, что в сумме дает 20 А.

    Отгорел вывод у варистора, который через разрядник 1200V заземлен.
    Было бы УЗО, оно бы сработало быстрей.

    Почему монтажник не установил УЗО?

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Инструкция по монтажу
    PUHZ-ZPR200YKA2. UK. :


  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить..
    Зачем эта тема создана?
    Оправдать монтажника, который не читает инструкцию по монтажу, "патамушта я стопятьсот раз так делал!"?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить..
    Зачем эта тема создана?
    Оправдать монтажника, который не читает инструкцию по монтажу, "патамушта я стопятьсот раз так делал!"?
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Зачем эта тема создана?
    Разжечь холивар.. ТСа закатать в бан!

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?
    В Израиле УЗО и реле контроля напряжения - Обязательные элементы эл. Щита.
    В России - нищета.
    Даже у богатых клиентов -
    нет этих элементов.
    На кухню ставят УЗО, на кондей - нет.


  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Разжечь холивар.. ...
    А по теме?
    Только КТН мог сказать что- то путное.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать, защитит ли УЗО от перенапряжения?
    Когда я получал профильное образование, нам препод объяснил, что предохранитель сгорает за 0,1 сек. а электроника, стоящая за ним, за 0,01 сек. Думаю, УЗО отщелкивать будет дольше.
    Вывод сам сделаешь, или подсказать?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стараюсь угадать,
    защитит ли УЗО от перенапряжения?
    А чего тут гадать, для этого РНПП есть, а УЗО для защиты от поражения электротоком и защиты сети при пробое изоляции. Вроде элементарные вещи...

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Монтажник должен действовать по инструкции,
    т. е. установить:
    автомат 15 А и УЗО - 0.03А.

    В реале:
    автомат 20А
    УЗО - нет.

    Взорвано 4 варистора,
    3 предохранителя, что в сумме дает 20 А.

    Отгорел вывод у варистора, который через разрядник 1200V заземлен.
    Было бы УЗО, оно бы сработало быстрей.

    Почему монтажник не установил УЗО?
    Ну, панимаш ли, "поражение электрическим током" все-таки НЕ равно "приведет к выходу из строя ...".
    А во-вторых появление утечки через разрядник 1200 вольт должно привести к иску электроснабжающей организации, не так ли? А уж ЭСО регрессом натянет на глобус подключателя за отсутствие навыков оперативной работы.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Когда я получал профильное образование, нам препод объяснил, что предохранитель сгорает за 0,1 сек. а электроника, стоящая за ним, за 0,01 сек. Думаю, УЗО отщелкивать будет дольше.
    Вывод сам сделаешь, или подсказать?
    Вывод подсказал HAGER:


  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Разжечь холивар.. ТСа закатать в бан!
    Это ты погорячился. Без него форум баламутить будет некому- зачахнем и заскучаем, т.к. практически обо всём уже переговорено.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Это ты погорячился.
    Пожалуй что, да Некому будет будоражить мирок холода..

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вывод подсказал HAGER:
    Да и пусть так будет.
    Только с точки зрения банальной эрудиции,не поверю никогда, что за это время МЕХАНИКА УЗО успеет разорвать питание.

    P.S. А чё, мне FBT нравится своей непосредственностью. Не боится спрашивать то, чего не знает.
    Ему бы по холоду знаний добавить и перекрашивать можно. ИМХО.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Только с точки зрения банальной эрудиции,не поверю никогда,
    что за это время МЕХАНИКА УЗО успеет разорвать питание...
    Для сравнения, стабилизатор Centurion SL-10000 line С.
    Мощность - 10KW на контакторах 230V/30А.

    Время срабатывания контакторов - 20мс.


  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Реально измерял?
    Банальная физика.срабатывание УЗО:
    -течет ток через катушку (нарастание тока не мгновенное). Согласен?
    -србатывание механики УЗО тоже не мгновенное. Соглаен?
    - сумма этих временных отрезков точно уложится в указанное время?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А по теме?
    УЗО срабатывает от разницы токов в прямом и обратном проводе потребителя, при разнице токов 30 мА УЗО срабатывает. На перенапряжение УЗО не реагирует, если только случайно.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    УЗО срабатывает от разницы токов в прямом и обратном проводе потребителя, при разнице токов 30 мА УЗО срабатывает. На перенапряжение УЗО не реагирует, если только случайно.
    Он про расцепитель напряжения hager в связке с узо.