Показано с 1 по 16 из 16

Тема: сплит из БК-2000

  1. #1

    По умолчанию сплит из БК-2000




    Здравствуйте!
    Решил попробовать в магазине поставить разливное пиво, охладители для разливаемого пива предоставляют поставщики пива, стал вопрос об охлаждении непосредственно кег для увеличения сроков хранения (к сожалению проходимость в магазине мягко говоря невелика). Есть работающий кондиционер БК-2000(2кВт). Думаю сделать из него сплит. Холодильник под кеги объемом 2куб. м., потребная температура 4..8 градусов, 8х50л пива. Будьте добры, подскажите можно ли доработать его по схеме на рисунке 2. Интересует прежде всего жизнеспособность подобной идеи, изменится ли вес заправляемого фреона, надо ли заново рассчитывать длину капиллярной трубки. Знаю, что есть профессиональные решения, но мне они, увы, пока не по карману. Схема управления с гистерезисом 4градуса по температуре в холодильнике.
    PS. Обозначения на схеме 7 — соединительный шнур; 8 — конденсатор; 9 — компрессор; 10 — расширитель; 11 — фильтр-осушитель; 12 — капиллярная трубка; 13 — пульт управления; 14 — перегородка; 15 — фильтр воздушный; 16 — испаритель; 17 — вентилятор центробежный; 18 — заслонка вентиляторная; 19 — электродвигатель вентиляторов; 20 — вентилятор осевой

    С уважением, Иван.

  2. #2
    Мастер Аватар для R13a
    Регистрация
    30.10.2010
    Сообщений
    19,643

    По умолчанию

    advizer, тз этого роя не выйдет ничего , ибо двигатели двигателями , но орошать конденсатом ты не сможешь конденсатор Да и производительность вентиляторов испарителя как рассчитаешь ?

  3. #3

    По умолчанию

    При чем тут производительность вентилятора испарителя,когда t кипения в минус уйдет при потребной температуре 4-8.Тут впору о шубе и как с ней бороться задуматься надо.....И вообще идея чушь(имхо)

  4. #4
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    когда t кипения в минус уйдет
    Можно сделать забор воздуха из помещения.
    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    производительность вентиляторов испарителя как рассчитаешь
    Только опытным путем..

  5. #5
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R13a Посмотреть сообщение
    Да и производительность вентиляторов испарителя как рассчитаешь ?
    Поставить помощнее, и довести до ума частотным регулятором.
    А с обмерзанием испарителя будет бороться контроллер...

  6. #6

    По умолчанию

    какая должна быть t кипения при потребной +4???

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да любая)))) - если контроллер будет через каждый час делать 10-мин оттайку с работающими вентиляторами...

  8. #8

    По умолчанию

    я об этом в 4 посте писал
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Можно сделать забор воздуха из помещения.
    а вопрос задал rolssу

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    23.01.2011
    Сообщений
    1,694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    если контроллер будет через каждый час делать 10-мин оттайку с работающими вентиляторами.
    Так испаритель уже через 10-15 минут не будет уже продуваться, там через 15 минут оттайку делать надо при таком воздухоохладителе

  10. #10
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    КорБОБО, ТС интересует от 4 до 8. БК на выходе 8 и дает как раз. За 4 промолчу...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    При чем тут производительность вентилятора испарителя,когда t кипения в минус уйдет при потребной температуре 4-8.Тут впору о шубе и как с ней бороться задуматься надо.....И вообще идея чушь(имхо)
    Ну, чушь не чушь, а я считаю что попробовать надо. В любом случае получишь новые навыки, а как говорят: "негативный опыт - тоже опыт".

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexholod Посмотреть сообщение
    Так испаритель уже через 10-15 минут не будет уже продуваться, там через 15 минут оттайку делать надо при таком воздухоохладителе
    Alexholod, где столько влаги найдется в двух кубометрах воздуха???:
    Цитата Сообщение от advizer Посмотреть сообщение
    ... Холодильник под кеги объемом 2куб. м., потребная температура 4..8 градусов, 8х50л пива. ...
    Я больше удивляюсь, куда это они кеги пихать будут, их же 8 штук. На 1 квадратный метр площади камеры!!! ?!? Пять штук в высоту, и три сбоку? Гемор еще тот будет, перекладывать их по пять раз на день...

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от advizer Посмотреть сообщение

    Здравствуйте Решил попробовать в магазине поставить разливное пиво, охладители для разливаемого пива предоставляют поставщики пива, стал вопрос об охлаждении непосредственно кег для увеличения сроков хранения (к сожалению проходимость в магазине мягко говоря невелика). Есть работающий кондиционер БК-2000(2кВт). Думаю сделать из него сплит.
    Смотри тут "Вторая жизнь БК или "Я его слепила из того, что было..." Работает второй год... полёт нормальный... (Поиск ... тыц...)

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StaniclaB Посмотреть сообщение
    Очень жаль, хотел посмотреть на это произведение искусства, но увы, ссылка не рабочая. Поскольку меня тоже начал интересовать подобный вопрос последнее время, вот думаю, за какую мысль ухватиться.
    Всё рабочее... ах да, фотоотчёт в закрытом разделе...

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Всё рабочее... ах да, фотоотчёт в закрытом разделе...
    не работает ссыль.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    не работает ссыль.
    Ну как не работает; расширенный поиск, ключевое слово, искать в заголовках, а далее открываешь эту тему "Вторая жизнь БК или "Я его слепила из того, что было..."

Похожие темы

  1. BMW e39 2000 г.в.
    от Denisjke в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 15:40
  2. ММУ-2000
    от Гусанов в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 00:52
  3. CVM-2000
    от ER1GY в разделе Контроллеры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:26
  4. БК 2000
    от drgrad в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 18:36
  5. Течеискатель WJL-2000
    от R13a в разделе Инструмент
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 04:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •