KENTATSU KSRH70HFD1 газ R22 требуется заправить с нуля.На шильдике информации о количестве газа отсутствует .Почитал форум , дошёл до 57 стр , ни чего по делу не нашлось . Прошу помощи !
KENTATSU KSRH70HFD1 газ R22 требуется заправить с нуля.На шильдике информации о количестве газа отсутствует .Почитал форум , дошёл до 57 стр , ни чего по делу не нашлось . Прошу помощи !
Документацию смотрел?
Благодарю за инфу !
Так если нет шильда заправляй по давлению и перегреву! А зачем заправлять с нуля? Что с ним делалось?
Всегда выводил на ноль кипения для используемого типа хладагента, вопросов по работе небыло
того же мнения. да и не только параметры воздуха, а блоки должны быть идеально чистыми, + ЕМНИП были модели mr.slim с перегревом в 0.
в прошлом пробовал по перегреву заправлять, на след год приехал - перезаряд. + в нашем регионе 90% установщиков кондиционеров без вакуумного насоса.. так что свакуумировал, заправил по весам. и можно спать спокойно