Нужен антикислотный фильтр - у меня диаметр трубы 16 мм. Это какой брать то надо?
И еще - фильтр можно ставить вертикально?
Нужен антикислотный фильтр - у меня диаметр трубы 16 мм. Это какой брать то надо?
И еще - фильтр можно ставить вертикально?
А можно ставить фильтра вертикально? если конкретно то антикислотный
можно вертикально. главное вход и выход не перепутать. фильтр под трубу 5/8. а пайка или бортовка - решать тебе.
Чё тем то расплодил Evgen_Spb, как хош так и ставь. 5/8 тебе нужен. Антикислотник ставится при замене компрессора погорелого на время, чтобы убрать кислоту из системы. Потом не его место можно просто осушитель воткнуть. Если же не все так печально (новая система или нет явных признаков кислотности) то ставь осушитель с антикислотными добавками DANFOSS DCL 165 (бортовка) или 165s (пайка)
и еще что за фильтр Danfoss DAS 165SV-V
и ссори за пролежие тем
Антикислотные фильтры типа DAS Eliminator используются во всасывающих линиях для очистки холодильных установок и систем кондиционирования воздуха с фторсодержащими хладагентами от продуктов сгорания двигателя компрессора.
Твердый сердечник фильтра, состоящий на 70% из активированного алюминия и на 30% из материала типа «молекулярное сито», способен поглощать вредные кислоты и воду. Таким образом, фильтр DAS защищает новый компрессор от преждевременного выхода из строя.
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Тута есть про все фильтры )))