кто ищет тот находит.
консистенция мыла разная бывает.
я вообще фери использую. находим всегда.
огромный радиатор при 16 барах запузырил на ура. hispania так если чо
кто ищет тот находит.
консистенция мыла разная бывает.
я вообще фери использую. находим всегда.
огромный радиатор при 16 барах запузырил на ура. hispania так если чо
Читай ниже всё обозначил в этой теме,и в другой..тут,если модер не удалил? то найдёшь...повторять не вижу смысла.
..про если-бы.да кабы-бы,неинтересно, детский лепет и только.
Работы у меня хватает,занимаюсь основной трудодеятельностью,другой и третьей,от не занятости не страдаю,монтаж занятие для разнообразия,когда скучно становится, делаем монтаж.
Одно скажу точно,делать халявно не умею,и не буду ,если меня даже будет просить об этом сам заказчик...я подумаю и отправлю его к "соседу"конкуренту,он всё что хочешь сваяет.
Чего-то у тебя сообщение поменялось,удалились правильные тезисы....,как-же так???...любыми способами стараешься замаскировать,умолчать,зат ереть правильную информацию..армия "Гоши великолепного"заполонила уже и форумы..,везде сплошные "гоши"!
Как я понял - все в этой теме по принципу: "наши руки не для скуки".
Рукоблудие, однако. На клавиатуре и по жизни.
Чтоб это понять - не пить, а накуриться чего-нибудь забористого надоть.
..самому смешно,но у меня так происходит. на манометре ставишь 41 кг с половиной,через пол часа стравит у закитайских на 0,3 кг,может и поболе,на других ящиках спускает на 0,1кг/см кв..и менее,пробовал отсоединять шланг от балона,оставлять только один шланг,от манометра до порта,результат одинаков.
При опрессовке происходит нагрев объема, который заполняется азотом. Через пол-часа, может больше, он остывает до комнатной и мы видим небольшое уменьшение давления, это рассматривайте как один из вариантов объяснения. На счет того, почему у вас на китайских падение больше, а на некитайских меньше, -хз )
SSA, воттут ты не прав. Т-ра падает в "доноре", а в "реципиенте" повышается, и тем сильнее разница, чем быстрее происходит процесс сжатия. У азота это сильно заметно, маленький баллон нагревается градусов до 35ти. У кислорода почему то больше, а вот гелий ведёт себя странно, маленький баллон наоборот охлаждается. Физику этого эффекта гелия я объяснить не могу...
На счёт свиста по утечки не знаю. Но цене этого удовольствия под10т.р за 5.5куба (баллон 40ка). А себ.т. он быстренько поверь.ВСварке иногда применяем.
АКУСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ
так же и для воздуха но в основном применяют в шумных местах
Все это (поиск утечки по конденсатору) ищется проще . надежнее . удобнее . Делается ящик по размеру конденсатора из любого листового материала -металл , доска , фанера, выстилается ПЭ- пленкой , помещается туда конденсатор -хошь в сборе, хошь отдельно, и заливается водой , желательно горячей . Надувай чем хошь - фреон , азот , углекислота , до желаемого давления и любуйся утечками. Результат - 100 процентов. Но этот метод применяеится после того, как достали и не принесли результата остальные методы. И это не теория , это из практики.
Ни разу не занимался такой ху...
Обычно всегда хватает течеискателя.
Когда-то давным-давно в общей курилке Уилтор пытался объяснить это явление нагревом самой емкости из-за деформации от давления, если память не изменяет.
Вот немного теории на эту тему:
адиабатич.jpg