Уважаемые спецы, помогите разобраться. В течение 1-2 месяцев вышло из строя 2 винтовых компрессора bitzer CSH95, хотя ничто вроде бы не предвещало беды..У обоих компрессоров сначала стала срабатывать защита по току, несколько раз вышибало автомат на всю холодилку, затем при очередном запуске произошло оплавение контактов пускателя, в итоге обрыв одной фазы, и короткое замыкание обмоток. Хотелось бы узнать ваше мнение о возможных причинах аварий. В обоих контурах, где работали компрессоры, присутствия влаги (по индикатору влажности) не обнаружено. Стоит отметить, что компрессор, который последний вышел из строя, работал в тяжелых условиях (пока стояла жара в Москве), давление нагнетания было всегда за 20, а то и 23-24, периодически срабатывала защита токо-теплового рэле. Но сгорел он уже спустя пару недель после окончания жары. Встречались ли у Вас подобные проблемы с такими компрессорами - может это их слабое место?
Социальные закладки