Сам данфос пароли не ставит. Видимо ариадовцы . я бы подобрал но после ввода три раза это говно блокируется на 15 минут. Доков от ларей тоже нет. Вывода кнопкой на дисплей температуры испарителя тоже нет, только через меню
Сам данфос пароли не ставит. Видимо ариадовцы . я бы подобрал но после ввода три раза это говно блокируется на 15 минут. Доков от ларей тоже нет. Вывода кнопкой на дисплей температуры испарителя тоже нет, только через меню
Выключи/включи из розетки и 15 минут не надо ждать
Попадались на таком же данфоссе столы, пароль был 19 вроде.
На одном из этих столов был прикол - температура регулировалась только в сторону увеличения, обратно никак, чтобы понизить уставку, надо было через пароль заходить в меню
Я им каждый раз писал, что сделать надо, один фиг звонили чтобы я приехал каждые 3 месяца.
Не 19 к сожалению.
0,15,22,33,111,123 не подходят
Нет, и 777 тоже нет
Проще поменять контроллер, на ERC нет универсального пароля или сброса. Ещё более неправдоподобно, что Ариада поставила на банету ERC112C.
2 рядом стоящие бонеты с одинаковыми данфосами. обе запаролены. 112с не тот который с ЭКО а тот который с разморозкой и ST в левом вертикальном ряду кнопок
Ну да, вернее даже просто ларь, правда с оттайкой газом
Только сейчас посмотрел на маркировку, глянул на фото - у меня на объектах таких и их братьев-близнецов от "Криспи" стоит аж 42 штуки.
Проблемы с оттайкой у всех одинаковые - замерзает вода в желобе и эта проблема никак не решается...
Плюс из этих 42 в течении двух лет по утечке ремонтировали 10 штук (может и 12 не помню точно), болячка одна и та же - стык с капилляркой.
Ремонтировал не я, "нагибали" поставщиков по гарантии.
Обе этих модели "содраны" с AHT Paris, но оригинал работает годами, а эти поделки ...
вот и у меня проблема, перестали разом температуру набирать. кипят -40 -45.в обьеме -12 -14, что на испарителе посмотреть не могу. до компрессора не тянет. нагнетание после воздушного 2х рядного кондера (он сразу после компрессора) 35-38. потом уходит в контур обогрева стекол и кондера по кругу ларя. на выходе холодный фильтр как в помещении 20 край. а работы нет. перезаправил пока, не стал ничего резать. вроде стали набирать потихоньку , но народу валом в магазине, станет ясно только утром. оттайка работает странно - клапан открылся а давление на всасе расти начинает спустя секунд 40 а то и больше. но оттаивает четко. отслоений по фольге не нашел, плотно все.
1.5 года отработали
Какие *** молодцы а. Даже видосик сняли. Ахренеть.
Бонета по внешнему виду один в один. Ток компрессора не мерил, поленился. Но грешу сам или на капу или на забитый кондер. У ермолинских пф были и есть лари в которых конденсатор забивается неизвестным ровном наглухо. Даже азотом не давится ни туда ни в обратку через капу. Уже несколько штук списали. Завтра станет ясно с утра.
Вот и я о том.
******(лица нетрадиционной ориентации) ну сделайте вы медные испаритель и конденсатор, ну пусть ларь подорожает при этом процентов на 10-15, но он же работать будет лет 5 как минимум, а скорее всего даже больше. Ну зачем вы пихаете эту *****(низкокачественную алюминиевую трубу) куда ни попадя...
Возможно забило или утечка, но на давление всаса не стоит ориентироваться. Например для ларь-банеты от бренфорда POLO 200, при +25*С на входе в конденсатор, на всасе -40*С кипения ( в объёме -18*С), а при +15*С уходят на вакуум -50*С кипения.
Но при +25* нагнетание +90*С, а жидкостная +31*С. Конденсатор трехрядный на 26 трубок.
Социальные закладки