Показано с 1 по 20 из 87

Тема: Вопрос по ТБ. Почему нельзя выпаивать фильтр?

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    При выпаивании обмотаю мокрой тряпкой (как при впаивании).

    Хотелось бы конкретнее: парить будет с тряпки?

    3
    С мокрой тряпки влага будет пытаться "перекочевать" на холодные поверхности, из полости разогретого фильтра
    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    субстанция (масло + фреон + дерьмо) становится вязкой.
    тоже будет парить при нагреве, и все таки лучше всю эту хрень на холодную отрезать, а новый хорошо просушенный фильтр нагрева не боится.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    С мокрой тряпки влага будет пытаться "перекочевать" на холодные поверхности, из полости разогретого фильтра
    Не понял. Влага пойдет с тряпки в трубу с азотом и температурой
    более 800°C или из фильтра?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    более 800°C
    это в зоне нагрева, а чуть подальше? Для примера: жена суп варить начинает окна потеть тоже начинают.

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    в трубу с азотом
    если слегка продувать, не создавая давления, то вероятность попадания влаги конечно снизится.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    это в зоне нагрева, а чуть подальше? Для примера: жена суп варить начинает окна потеть тоже начинают.
    Все равно не понял. Как с тряпки влага пойдет в трубу? Лучше без тряпки? Сейчас принял 300 г. — все равно не понял. Может, кто-нибудь разъяснит?
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    У этого фильтра патрубки стальные , омеднённые. На новом, если зачищать перед пайкой шкуркой, то очень мелкой и не содрать тонкий слой меди. Прогрев начинать с медной трубки, на корпус фильтра пламя горелки не направлять.
    Есть еще смешной (или грустный?) нюанс — точное название фильтра неизвестно. Марка стерлась, видно только D.....4s. Может DML. Хорошо, что относительно недалеко есть такая же криосауна. Буду пытаться спросить там (или сам съезжу).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    Как с тряпки влага пойдет в трубу?
    когда остывать начнёт то воздух сожмётся и насасает воздух влажный с водой с тряпки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    когда остывать начнёт то воздух сожмётся и насасает воздух влажный с водой с тряпки.
    Э-э-э..... респект.

    юкон
    Теперь не знаю, как перед тобой извиняться за "херню".

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geograph Посмотреть сообщение
    Марка стерлась, видно только D.....4s. Может DML.
    скорее всего если чёрный DCL.. если белый DML)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скорее всего если чёрный DCL.. если белый DML)
    Патрубки стальные и у того и другого.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Патрубки стальные и у того и другого.
    для спеца это без разницы..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10

    По умолчанию

    Интересно, что в современных установках фильтра там нет. Теперь ставят небольшой (типа 084s) на вход в расширительный бачок.
    2.jpg
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Патрубки стальные и у того и другого.
    Это не особо волнует. У них (и, соответственно у меня ) припой серебряный.
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Dml163fs мне только черные приходят.

    ТС, дай фотку агрегата, по подробнее.
    Фотки нет. Есть лучше.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    скорее всего если чёрный DCL.. если белый DML)
    Dml163fs мне только черные приходят.

    ТС, дай фотку агрегата, по подробнее.

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Dml163fs мне только черные приходят.
    значит я отстал от жизни)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Похожие темы

  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Почему нельзя выключать кондиционер из сети (без пульта)
    от Radzhab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 20:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 12:21
  4. Паять нельзя вальцевать?
    от Чечен в разделе Монтаж
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 22:45
  5. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения