  1. #1

    По умолчанию

    Всем хай.
    В прощлом году поменяли на чиллере 4 компрессора спиральных Данфосс и трубчатый испаритель .Там стоял пластинчатый и он лопнул и залило все компрессоры водой.Так как газ ушел а давление воды 3 бара.Осушили поставили разборные фильтры.Сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.В этом году при пуске включились только по одному в каждом контуре.Остальные два даже не покрутились.
    Заклинили плотно.Причина?
    Кто в кусе прошу написать.Может подобное уже встечалось.Электрическая часть компрессоров в порядке.Два контура в каждом по 2 компрессора.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    ...Сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.В этом году при пуске включились только по одному в каждом контуре.Остальные два даже не покрутились.
    Заклинили плотно.Причина?
    Кто в кусе прошу написать.Может подобное уже встечалось.Электрическая часть компрессоров в порядке.Два контура в каждом по 2 компрессора.
    Клин или не включался контактор по причине низкой загрузки - ?
    Это к тому, что все в порядке, а команду контроллер не дал.

    Кислотность масла в контуре какая = ?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vjacheslav Посмотреть сообщение
    ...осушили поставили разборные фильтры.
    сезон уже заканчивался так что просто погоняли набрали температуру воды до 10 градусов и остановили.
    как определили, что нет влаги и кислоты в контуре?
    нужно было сменить не менее 3 фильтров в течение месяца непрерывной работы.
    ориентир - глазок и пробирка.

    это косяк сервисника, менявшего компрессоры и испаритель.
    как то раз наблюдал за разобранным винтовым компрессором во время дождя.
    на глазах, как в сказке, зеркальная поверхность винта от капель дождя стала рыжей и почернела за 5 минут! через 10 минут от зеркала не осталось следа, все покрылось толстым слоем ржавчины, будто бы это металлолом.

    то же самое у вас внутри спиральников, если фазы 380v все 3 приходят, конечно.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...как то раз наблюдал за разобранным винтовым компрессором во время дождя.
    на глазах, как в сказке, зеркальная поверхность винта от капель дождя стала рыжей и почернела за 5 минут! через 10 минут от зеркала не осталось следа, все покрылось толстым слоем ржавчины, будто бы это металлолом.
    Чудесное исцеление произошло после обработки ржавчины преобразователем ржавчины без ортофосфорной кислоты. Преобразователь покупали в автомагазине.
    Рыжий слой ржавчины после обработки был удален, поверхность зеркальной не стала, появился цвет вороненой стали.
    Удивительно, но факт. Компрессор после этой экзекуции отработал еще 2 года, пока не списали его по сроку службы. Фильтров штук 5 поменяли, до позеленения глазка.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Чудесное исцеление произошло после обработки ржавчины преобразователем ржавчины без ортофосфорной кислоты. Преобразователь покупали в автомагазине.
    Рыжий слой ржавчины после обработки был удален, поверхность зеркальной не стала, появился цвет вороненой стали.
    Удивительно, но факт. Компрессор после этой экзекуции отработал еще 2 года, пока не списали его по сроку службы. Фильтров штук 5 поменяли, до позеленения глазка.
    FENOM FN-956 - я ошибся, есть ортофосфорная кислота с ингибиторами.
    https://avtozhidkost.ru/preobrazovat...o-primeneniyu/
    Почему компрессор выжил - не знаю. Я предполагал, что изоляция обмоток пробьется в первый час после пуска, когда разогреются обмотки. Этого не произошло.

    В данном случае FENOM не годится, т.к. невозможно промыть компрессор водой изнутри.
    Надо что-то бескислотное и не горючее, чтобы растворить ржавчину и обмотки не пробились.

    Сопротивление изоляции обмоток компрессора на напряжении 600V мегометром сколько - ?

Похожие темы

  1. Спиральный компрессор Данфосс
    от андреййй в разделе Вопрос
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 13:24
  2. Спиральный компрессор ФУУ 80
    от Serepuga в разделе Вопрос
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 23:56
  3. UA куплю спиральный компрессор 15-20 кВт
    от Василь Васильич в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:49
  4. Спиральный компрессор
    от Neocool в разделе Компрессоры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 23:14

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •