в этой теме предлагаю обсудить особенности, связанные с установкой, настройкой и техническим обслуживанием блоков управления Evco серии Evk и Ev6
в этой теме предлагаю обсудить особенности, связанные с установкой, настройкой и техническим обслуживанием блоков управления Evco серии Evk и Ev6
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
Очень удачные контроллеры Evk-213. тотально их используем. широкий спектр программирования. правда, нас немного подводит, что они на автомобилях от вибрации теряют пропайку питания по ножкам 7 и 8.
на сколько знаю, сервисы по Carrier с небольшими переделками проводки устанавливают их вместо штатных контроллеров на рефрижераторы :rolleyes: но и это не предел
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
кнопки в них очень жесткие, если долго и много нажимаешь кончики пальцев потом болят,как после игры на гитаре у новичка.у диксей в новом корпусе удобные.чтобы зайти в настройки нужно такую процедуру проделать.хотелось бы узнать зачем.
кнопки такие, потому что корпус с лицевой стороны полностью прорезинен для избежания попадания пыли, воды и т.д.
если нажимать долго и много кнопки на любом контроллере, через несколько дней пальцы будут как у профессионального гитариста.
вход в дополнительные настройки под паролем, чтобы их нельзя было случайно изменить.
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
долго думали чтоб пасс -19 поставить? да и не меняется он насколько помню..
Нет, не меняется. При острой необходимости производители могут его убрать
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
В однодатчиковых моделях EVKB21 сняли пароль на вход в расширенное меню
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
авария lb или ld точно не помню,что означает и как устранить
это сигнал тревоги от входа открывания двери. убирается изменением параметра i5 на 0
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
у нас большинство установок с ес 6-180 , не очень надежные блоки постоянно какието глюки то при запуске после оттайки вентиляторы вообще не запускаются то часто релюшки на крываются да и програмировать их надоедает с их кнопками
В настоящее время контроллеры EC6-180 не выпускаются, их заменили контроллеры EV6-223
Описание есть на сайте: http://www.holodforum.ru/downloads.p...9b702e906ea111
ООО "Автоматика системы контроля"
тел./факс: (495) 727-28-48, 305-58-84.
Перейти на сайт интернет-магазина
какой пульт лучше использовать для работы на нагрев вентилируемой камеры? evk 213 не подходит, т.к. отключается компрессор, если температура в камере выше, чем заданная.
Не использую эти блоки только в случае крайней нужды , так как лень запоминать меню .