+1, можно и звездой соединить сеть, но никто не гарантирует результата.
Но, иногда, это единственно возможное решение.
Эта рекомендация на семинаре в МЕ была озвучена тех. спец-том Дольским в 2018г.
Очень много зависит от электромагнитной обстановки, от заземления, расположения лотков, силового оборудования, репитеров GSM...
Аналогичная ситуация с непериодической потерей связи при ротации кондиционеров - 470 МГц не уверенно прошибает стену толщиной 1 м с арматурой.
https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
Всё годами работает и на ПВС/ШВВП - инфа сотка! Другое дело, что есть поговорка: "Сделай всё правильно, а херово получится само." Так вот, что будет, если изначально сделать херово? ))
К слову, D не требует заземления в системах full size (RXYQ и им подобные). Более того, когда бросают экранированный кабель и не знают, что делать с экраном, становится ещё хуже. ME перестраховыватся и требует экран с его заземлением на наружке. Повторюсь: интерфейс HBS прекрасно работает и без экрана (в разумных пределах, естественно).
Анатолий, давайте не будем разводить грибоедовщину!
Всё просто, как молоток: нет наружки - нет связи. У D было бы "U4". Ошибка лезла только при попытке запуска любой внутрянки.
Лично моё мнение не оригинально.
1. Бывает и ПВС работает, но есть много "но".
Бывает при донастройке вылезают косяки,
и понимаешь, что их исправить можно только
лишь тогда, когда сделаешь всё правильно.
2. Очень многое зависит от оборудования, которое
в этой связке участвует. Иной раз я и ПВС прокидывал,
и не понимал, как может работать, но работает.
+1
многое зависит от длины линии связи и эл. магн. обстановки.
в моем случае выпадали из сети некоторые блоки на 5-10-20 минут , судя по чекеру daikin.
я вынужден был пролезть около 50 м за потолком из 800м. длины сети.
экран был только до первой внутрянки, дальше экраны не соединялись.
рядом с сетевым кабелем в этом же лотке шириной около 40 см, сбоку лежали силовые кабели диаметром около 5 см 8 шт.
этого быть не должно, но так было.
гибкая формулировка, достойная юриста.
на технарском форуме длина сети измеряется в метрах.
у daikin со скруткой был более затейливый сюжет.
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
- BS блоки отсутствуют.
Система нормально работала 5 лет.
ошибка u4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.
наблюдение.
1 - если на наружном блоке оторвать линию связи f1,f2 – other systems со шлюзом, который нормально управляет еще шестью vrv системами,
то авария u4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
проблемная vrv система, при появлении ошибки u4, иногда дает сбой на других 6 системах vrv, подключенных к этому шлюзу.
2 - если на клеммы линии связи f1,f2 – other systems вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
аварии на чекере ub ? нет в таблице,
есть u8 – конфликт пду, не получившие подтверждения в журналах пду и наружки.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45467
1.) Под "(в разумных пределах, естественно)" я подразумевал больше не длину, а условия монтажа. Например, когда кидают экранированный кабель, а экран не заземляют - херакс и доп. ёмкость. Или тулят его к "земле" на каждой внутрянке. И т.д.
2.) У D в инструкции по монтажу "больших" VRV нет ни слова про экран и при этом макс длина - до 1000м. Оригинальный термин "sheathed cable" в русской локализации неверно переведен как "экранированный кабель". На самом деле имеется в виду "в оболочке (типа ПВЧ, например). В монтажке к серии VRV-** S уже требуется экран.
Не совсем понятно, каким боком внешний D3net влияет на ошибку "U4", которая свойственна именно внутреннему D3net? ИМХО, там дело в локальной говнопрокладке кабеля.
А "U8" - это проблема внутрянки, поэтому наружке на неё, скорее всего, похЪ )))
Точно "UB"? Мож, "U9"? Она была бы более свойственна для нескольких систем.
P.S. Я "на ходу" откидывал и потом подкидывал обратно шлюз LON от VRV-IV - никаких изменений в работе системы не происходило. И чекер подкидывал на внешний D3net - то же самое. Все девайсы, как то чекер, шлюзы, центральные пульты и т.п. имеют одинаковый статус "Centralized controls" и должны восприниматься системой одинаково.
Скрутка была на линии связи между НБ и первым ВБ.
Чекер цеплялся к НБ.
Если бы я был один, подумал бы, что у меня мозги глюкнули.
Но мы увидели вдвоем UB, глюк с мозгами оператора был исключен.
По этой ошибке я ошибочно вынес приговор плате управления НБ, коллега удержал от опрометчивого шага.
Переключение сети "на горячую" может иметь неожиданные последствия - в лучшем случае, к остановке системы.
А в худшем - VRF FGL AOG54UJBMR - выгорание предохранителя 0.3А и выход из строя платы связи.
Другой.
Микросборка HC0801(A) - плата плата связи DAIKIN.
https://html.alldatasheet.com/html-p.../3/MM1007.html
Драйвер чипа FDTI, скорее всего, или MAX*** Смотря на каком построен. Функции мониторинга и управления зависят от конкретного софта. Например, через такой коробок работает Debugger для GREE 5й серии.
А судя по ассортименту Северкона, Energolux - это вылитая Грее
Думаю, да. Не интересовался. Но это никак не влияет на одинаковость интерфейсов D3net, M-net, SIII-net, H-link и т.д.