Хотелось бы узнать правда ли что инверторы экономят электроэнергию и из чего складывается эта экономия??
Единственное что мне приходит на ум это корректор коэффициента мощности, но это процентов 10, но никак не 30-70%....
Хотелось бы узнать правда ли что инверторы экономят электроэнергию и из чего складывается эта экономия??
Единственное что мне приходит на ум это корректор коэффициента мощности, но это процентов 10, но никак не 30-70%....
Значительная экономия при отсутствии частых пусковых моментов...... и всё отсюда вытекающее.
Экономия из-за отсутствия пусковых токов да, это правильно, но не из-за этого. А в основном, когда снижаются обороты компрессора, потребляется мЕньшая мощность и возрастает холодильный коэффициент. Но необходимо отметить, что электроника на этих аппаратах очень чувствительна к всплескам напряжения.
насчёт чувствительности к всплескам напряжения не замечал...в основном выходят из строя IGBT-модули из-за плохого охлаждения...Можно подробнее про увеличение холодильного коэффициента при снижении оборотов компрессора, за счёт чего?
Основная фишка в регулировке оборотов компрессора, тогда он отдает холода ровно столько, сколько нужно. При этом и компрессор и вентилятор часто не отключаются, но за счет сниженного потребления могут существенно экономить.
Но реально приходится верить только на слово - я извиняюсь, но перекрыть 70% теплопритоков можно не раньше ноября.
Можно, только, простите, балалаечным языком это не объяснишь. Здесь надо хорошо представлять термодинамические процессы. Уменьшаются обороты КМ, снижается потребление эл. энергии,уменьшается разность температур на теплообменных аппаратах, но теплообменная поверхнось неизменна, холодильный коэффициент повышается. Ну это в самом общем виде.
то есть, если сконструировать низкооборотистые компрессоры, то можно поднять коэффициент?
интересный ресурс, но полностью изучить не хватает времени....СПЕЦИАЛИСТЫ с данного форума, пожалуйста, откликнитесь, хотелось бы всё-таки узнать-из каких составляющих получается экономия и сколько каждая из них вносит??
Не пробовали кататься на Жигулях с одной скоростью? Примерно так можно представить обычный сплит: он или едет или стоИт. Поэтому его приходится брать с запасом, значит у него повышенное потребление при старте, ну и в работе само собой - при больших теплопритоках обеспечить снижение температуры настолько, чтобы еще и постоять...
Мы тут можем рассуждать теоркетичкески, а производители 70%-ного чуда наверняка имеют лабораторный расклад. Не пробовали спросить у них, или на их форуме?
Экономия энергии инверторным кондиционером
Инверторный кондиционер имеет блок силовой электроники, который выполняет два преобразования:
Из сетевого переменного напряжения получает постоянный ток.
Из постоянного напряжения формирует переменный ток необходимой частоты, определяющий скорость вращения двигателя компрессора.
Как любой преобразователь, силовой инверторный блок имеет КПД меньше 100%. При равных условиях, в режиме непрерывной работы компрессора на максимальной мощности обычный кондиционер окажется более эффективным чем инверторный на величину потерь инвертора (10-15. Работа кондиционера в непрерывном режиме на максимальной мощности указывает лишь на то, что его выбранная мощность не соответствует охлаждаемому помещению. В среднем, теплопритоки в помещение и температура уличного воздуха значительно ниже предельных. Обычный кондиционер работает в цикличном режиме, а инверторный - в режиме сниженной мощности компрессора.
Инверторный кондиционер при снижении оборотов компрессора оказывается более эффективным, так как на той же площади испарителя и конденсатора передается значительно меньше тепловой энергии, что в свою очередь уменьшает значения температурного напора и повышает эффективность. Подобный режим позволяет работать кондиционеру в более широком диапазоне температур.
Обычный не инверторный кондиционер при работе в циклическом режиме имеет переходные процессы, как термодинамические, так и элетромеханические. При включении компрессора потребляются большие стартовые токи, необходимые для разгона ротора двигателя. После старта и до получения необходимых режимов, компрессор должен перекачать до 50% всего объема фреона из зоны низкого давления в зону высокого давления. В это время кондиционер не вырабатывает холод. В результате достигнутые расчетные режимы являются максимальными и все части испытывают максимальную (не оптимальную) нагрузку: максимальные температурные напоры на конденсаторе и испарителе, максимальные скорости вращения вентиляторов, максимальные потери на прохождение фреона по магистралям, максимальная температура компрессора и компрессорного отсека. При достижении необходимой температуры компрессор отключается и давление в двух зонах - высокого и низкого давления выравниваются через дросселирующее устройство. Так как давления отличаются от расчетных, кипение фреона может происходить в любой части системы - в магистрали, капиллярной трубке, ресивере. Выработанный потенциальный холод используется не по назначению, охлаждая уличный воздух, компрессорный отсек и т.д.
Из-за отсутствия переходных процессов инверторный кондиционер экономит до 30% электроэнергии.
Да, скорее всего лучше спросить у них! Но они приводят характеристики и испытания руководствуясь своими маркетинговыми программами, поэтому и хотел спросить у специалистов.....При работе автомобиля в одном режиме трансмиссии имеет место быть её сопротивление, аналога в работе компрессора не наблюдаю...это Вы рекламных проспектов начитались??
ещё один момент экономии упомяну. В бытовых неинверторных системах до 7 - 12кВт используютя однофазные двигатели. В инверторных системах используются трехфазные. При тех же потребляемых мощностях, двигатели 3-х фазные значительно выигрывают в: КПД, и имеют более высокий cos(фи), может быть еще что то упустил.
Про возможность поддержания оптимальных условий в гидравлическом контуре , уже говорили.
Последний раз редактировалось Виталий44; 27.02.2012 в 00:27.
Спрашивать у монтажников бесполезно - лабораторные испытания это одно, реальная эксплуатация на конкретном жилище это другое. Стоял бы электросчетчик только на сплит, хозяин мог бы сравнить расход для старого и нового сплитов. Да и отсутствие ТО может заметно исказить картину.
Мне они не нужны, если сильно захочется обновить кондиционирование в доме, я спрошу совета у своего другана -монтажника. Но не в последнюю очередь играет роль и расходы на сплит в деньгах за 10 лет эксплуатации помимо электроэнергии: ТО такого сплита дороже, ремонт тоже, проблемы с электроникой заставят дольше сидеть без охлаждения комнат, найти спеца подешевле для инвертора тоже проблемно...
В таких кондерах часто применены инвертрные привода и на двигателях вентиляторов наружек. Простой кондиционер может работать совершенно оптимально в каких то одних температурных условиях. За счет регулирования скорости вентилятора(не только уменьшения, а и увеличения!) и переменной производительности КМ, мы имеем более оптимальные условия работы в более широком температурном диапазоне , а следовательно больший общий КПД системы, имхо.
Короректор коэффициента мощности можно применить и не в инверторах!!!и в компрессорах и в вентиляторах!!!!!