Братва холодильная,подскажите нормы заправок витрин Кроха.Может кто их "юзал"?
Братва холодильная,подскажите нормы заправок витрин Кроха.Может кто их "юзал"?
Данные дай , тип, длина , модель. Можешь фото приложить.
ООО "эЛКа", витрина холодильная "кроха" типа 180-087. Хладон 134а.Стоит компрессор(требующий замены)ZEM GQY90AA.Чем лучше заменить?9282.jpg
Кроха Сплит 1,00;габариты 1015*705*1300;об"ём 0,87 м2 среднетемпературная 0°С ... +10°С
Юзал давно, но их оччень много разновидночтей: однокомпрессорная с термостатом, двухкомпрессорная с термостатом, однокомпрессорная с платой и двухкомпрессорная со сдвоенной платой (раздельная работа компрессоров, при работающем обдуве любого или двух). Тогда они были на 12-м, предпочитал заправлять по протяжке (да и весов не было), но температуру набирают туго, и ниже +5-7 добиться было нереально.
Нет, Аспера 21 серии, хоть и с конденсаторным пуском туда не пойдет (если и пойдет, то неважно), нужен среднетемпературный типа NE6170Z. Сожалею, но избыток мощности всего пара процентов, вариантов в этом диапазоне нет. Стоть будет дороже, но и режим для него тяжелее допустим.