Что-то у себя невстречал,вечерком взгляну!Со слов зака -циклит..думаю что или по низкому или по высокому.Может кто их слабые места пропишет?Да и другим польза будет
Что-то у себя невстречал,вечерком взгляну!Со слов зака -циклит..думаю что или по низкому или по высокому.Может кто их слабые места пропишет?Да и другим польза будет
Смотря какой моноблок. Может конденсатор зарос давно мхом и по высокой защита срабатывает.
Блин ,эта тема есть ..извеняюсь .Можно её похерить.Поиск из головы выскочил
Последний раз редактировалось Valek1; 14.11.2014 в 11:26.
Слабое место пусковое реле, оно залипает и не откидывает пусковой конденсатор. Компрессор пускается и глохнет выбивает теплушка. Уже два таких было, не проработали и пол года.
Приветствую всех. Вот и я сегодня познакомился со сплитом BGS 415S, приветствовал Dixell меня "СА". Оба крана свистя при снятии колпачков и видимые следы масла. Судя по всему "СА" по низкому давлению. Есть ли у кого опыт лечения таких кранов без замены? Допустим медную прокладку под колпачки, т.к в наличии сейчас ничего нет. Сплиту кстати и года нет, установлен в апреле.
Пару дней назад сплит BGS-320s выдал номер, на камере с мороженым перестал морозить, по признакам нехватка 404го, хотя явных утечек не наблюдается.Сбрасываю газ со всаса, а он никак не кончается, вскрываю охладитель, капилярка с пауком под ,,стеклянным" льдом, хорошо так крошится отвёрткой. Выдрал капилярку, засосал в нее вакуумником растворитель, до красна прогрел продул, выгнало мазуту какую-то. Вскрываю ФО, а он пустой, весь цеолит в конденсатор ушел.ФО впаян вертикально к выходу из конденсатора, хорошо хоть морозно и воздух сухой, включением компрессора выбил сколько смог селикагель, припаял ФО, свакуумировал, заправил все вроде в норме, как поведет себя сплит дальше остаётся только гадать. Полметра медной 8-10 мм трубки сэкомленной производителем выворачиваются вот такими проблемами.
В нашей местности системы "Север" - редкость. Лишь однажды пересёкся. Частное имение, две камеры: средняя и низкая. На средней - утечка. Хватило ума шрёдер обмылить: ниппель надозакручен. Сознательная акция монтажников это была или нет - не знаю. Денежку получил, бензинчика дали ну и пару килограмм замороженной лосятины отпилили.
Этот самый "север" со шредера на"рогатом" ФОФО инга.jpg и начал, первая утечка после монтажа вскорости, отрезал и запаял, притом запаивал так чтоб не нагреть ФО, однако через 6 лет сетка все-таки в вальцованном 50-ти граммовом фильтре развернулась и весь цеолит ушел в конденсатор. Думается ФО малость раздувает, поэтому его нельзя ставить, лучше 3/8 ADK 053 или 3/8 BCL 053S , притом расположить его горизонтально, а не вертикально входом вниз.
юкон
Выдрал капилярку, засосал в нее вакуумником растворитель
Мы делаем в случаях когда забита капилярка по другому. Мы компрессором давим растворитель в капилярку. Конструкция простая. Берётся старый ФО, очищается от начинки. С одной стороны впаиваем трубку 6 ку с другой заправочник. Впаиваешь капилярку, заливаем шприцем растворитель и давим компрессором не забыв поставить на другой конец капилярки пластиковую бутылку. Очень удобно, 1 из 20 не продавливается.
У меня было спаренная капилярка 2мм забились обе, поставил ТРВ. Вообще если бы заводы делали всё хорошо, то как бы нам плохо было. А так нам дают заработать на хлеб и кусочек люсюсинки. Чем хуже делает производитель, тем больше у нас работы.
Социальные закладки