добрый день, коллеги. может поможете советом, т.к опыта в ремонте холодильников мало. у матери холодильник веко, двухкамерный с одним компрессором, r600. перестал холодить, припаял шредер. перезаправил фреон, не помогло. давление на всасе компрессора, около часа после включения нормальное, потом падает на ноль, и перестаёт холодить. по всем признакам влага в контуре. сначала отпаял фильтр от капы и промыл под давлением со всаса компрессора до выхода с капилляра промывочным фреоном r141 , всё чисто, с капы идёт хорошая струя.заменил фильтр, вакууммировал двухкаскадным компрессором всю систему, при этом совал горелку под компрессор, лампочку ставил в морозилку, феном прошёлся по всем трубкам, т.е влаги не должно остаться. но после включения холодильника: пару часов работает ззмечательно, потом перестаёт холодить, давление на всасе -ноль, и не поднимается после выключения холодильника ещё с полчаса. повторял такое вакууммирование раза три, поставил большой фильтр. не помогает, подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
Марат72, Вы всё правильно сделали, не написали о фильтрах. Бывает, что в фильтрах тоже есть вода. Перед тем как ставить фильтр, его необходимо просушить. В духовке градусов 200 несколько часов. Может и не в этом причина, но больше ничего на ум не приходит.
Что значит, давление падает на ноль?
R600 работает на вакууме.
Надо менять масло в компрессоре,и потом при вакуумировании надо отеплять МО конкретно,каким нибудь обогревателем,а не лампочкой.Но без фанатизма, градусов до 60 - ти максимум.
Фильтр в духовке не прогревал, но при вакууммировании грел горелкой, если бы там влага была, наверное испарилась бы. В отчаянии , на той неделе я уже собрал осушительную установку. С работы принёс мембранный компрессор, соединил его с литровой бутылкой с сухим селикагелем, встроил в него измеритель влажности. Отпаял всас компрессора, в разрыв трубки установил мой осушитель, циркулировал воздух внутри холодильного контура, часа 3, осушая его. По началу измеритель влажности показывал 45% , потом падал до 24%. И так несколько раз, периодически просушивая селикагель. После вакуумировал, заправил, включил холодильник, работала прекрасно, охлаждала, давление на всасе -0,15 бар. изб., но через час снова клин. Давление опять упало до -0,9 бар.изб.
[QUOTE=Дмитрий-69;673015]Опрессовку...[/QUOT
Холодильник , вакуумировал. Вакууум дней 5 держал, давление держится.
Мужсчины, вы со своих корявых СМАРТОФОНОВ цитируете? Одним глазом на форуме, другим глазом блокбастер смотрите, третьим подарок через интернет выбираете? ) Вы перечитайте своё с нормального экрана ПК.
[QUOTE=Марат72;673128]Нашёл наконец время и продолжил возиться с холодильником. Опрессовал , как и ожидал всё оказалось герметично. Заменил масло в компрессоре, оно было идеально чистое. Вакууммировал основательно на этот раз: В морозильной камере разместил лампочку с регулятором мощности, термометр. Целый день держал +50, в ХК тоже самое, прокалил фильтр. Пару раз стравливал вакуум, закачивал грамм 5 фреона, включал компрессор, циркулировал по контуру фреон минут 15, опять вакууммировал. Заправил, теперь всё работает.
Я вообще-то я избегаю утечек по испарителю, но вот недавно по-соседски подписался. Орск 8, три питовых точки от хранения сала, да и найти испаритель уже нереально. Попробовал карандашом. Влага прихватывала практически мгновенно, несмотря на продутый конденсатор и новый фильтр. После этого выдул из 3-литрового баллончика остатки азота, получилось разрежение минус 0,4 кгс/см2. Оставил поработать до утра, на ночь аппарат выключить, утром включить и ждать моего прихода. Больше влаги там не было, несмотря на то, что еще дважды переделывал заклейку зеленым карандашом.
история продолжением - влага проявилась снова: еще раз менял фильтр, потом приезжал вакуумировать систему с термофеном. есть заметное улучшение. теперь вот придумал новый способ осушения - во-первых съемный (возможно подключать временно), во-вторых девайс многоразовый, регенерируемый. неудобство одно - лишняя поезда на адрес (ну или поездки, если не повезло...).
****
Смысл простой - система с заправочником Шредера, берется фильтр 50 гр с патрубками 6*6 мм. В одну сторону впаиваем адаптер 1/4" sae типа "мама", на другую - полноценный клапан Шредера с золотником и колпачком.
Процесс - продуваем этот дополнительный фильтр нужным хладагентом, агрегат останавливаем, и вкручиваем "маму" на шредер, поставленный на заправочный патрубок. С другой стороны Шредер на осушителе заглушаем родным колпачком. запускаем агрегат на том же хладагенте, который был внутри. При циклической работе давление в дополнительном фильтре будет подниматься и опускаться, фильтр периодически будет заполняться теплым хладагентом при остановках, и опустошаться после включения агрегата. Раньше я уже писал, что влагопоглощение в силикагеле происходит только в паровой фазе влаги в агрегате. И вог миллиграмм за миллиграммом влага будет высасываться из системы в силикагель, при этом холодильником можно пользоваться как обычно!
Отработавший фильтр подключается к вакуумному насосу (разъем "мама" заглушить любым удобным способом, либо использовать с шаровым вентилем для продувки азотом или другими газами). При вакуумировании фильтр подогревать термофеном до температуры хотя бы 200 градусов. При этом предусмотреть меры безопасности от воспламенения материалов или повреждения рабочего места. Девайс снова готов к повторному использованию. Хранить в герметично закрытом состоянии.(C)
Греть горелкой не по Фен Шую - она дает много окислов меди, если промахнуться с температурой пламени.
Воть он:
IMG_20230604_130043.jpg
слева - место подключения к заправочнику компрессора, справа порт вакуумирования или продувки. В моем случае "мама" от старого шланга зафиксирована намертво, что создает неудобства. Но у нас тут более удобных шаровых вентилей "мама"-"мама" я не нашел. Даже обычные мама-папа отвратительного качества, два я уже выкинул, причем довольно быстро!
IMG_20230605_120933.jpg
А это рабочее положение дополнительного фильтра. Потом это торчание устраню, пока идет проверка эффективности, насколько рационально.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 05.06.2023 в 12:18.
Саня...для меня Ты авторитет очень уважаемый...Только без обид...Зачем нужны такие заморочки на данное время ... ?
Не то сейчас время , когда было что фильтров нет или продаются открытые без колпачков ... Продавец глядя своими наивными глазами говорит , что это самые лучшие фильтра , не кто с мастеров не жалуется))
Впаянный 50 г. фильтр с прогревом феном испарителя , компрессора при сильной влаге решает проблему сразу... Конечно занимает пару часов перед заправкой у меня...при вакумировании тоже грею всё и компрессор включаю временами...Повторюсь... эт при сильной влаге... Обычно 30г. фильтра хватает на замену . Хотя меняют несколько 15 г. фильтров мастера.
Сейчас нынешние компрессора наврядли выдержат такую кислотную нагрузку...
зы. При сильной влаге , конденсатор естественно выпаян и продут с прогревом...
Только скажу сразу , озотом не пользовался и не знаю что это такое))