Показано с 1 по 20 из 40

Тема: ранцевый полаир с микроканальным кондером и хреновая работа системы

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    С ранцевыми пока не сталкивался, дай побольше информации.
    Параметры системы?-температура входящего воздуха в конденсатор, выходящего?- тоже по испарителю, перегрев?
    То, что норма неправильно написана маловероятно, но 440гр для такого моноблока как-то мало, но раз срабатывает защита, то обычной нормы много. А вот проблемы с капой у полаира встречались.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение

    и немного странностей, может кто сможет обьяснить мне логику:
    полаировский испар по шагу меж ребер имеет несколько ступеней. впрыск идет с самого мелкого шага на фасаде и как следствие махом шуба. а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    насколько я помню с книжки мысль у полаира правильная - охладить входящий воздух перегретым газом и доморозить его на выходе свежачком. т.е. по сути надо развернуть испаритель широким шагом ребра на фасад и сделать туда впрыск. он и доморозится спокойно и зашубливатся так не будет как сейчас. правильно я мыслю или чего то не понимаю\не знаю?
    Раз испаритель старый, то всё правильно. широкий шаг делается на входе воздуха в испаритель, направление потока фреона противоположное направлению воздуха.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Раз испаритель старый, то всё правильно. широкий шаг делается на входе воздуха в испаритель, направление потока фреона противоположное направлению воздуха.
    неясно мне зачем тогда все эти ухищрения если мелкий шаг зашубливается первым

    с параметрами придется ждать. пока он набирает за счет фст -14 решили взять таймаут. и зак еще обьем камеры должен уменьшить с 11 до чуть меньше 10кубов обшив из нутри пенопластом, вроде панель сотка пенопласт с кровельного центрпа, но ей на вид лет пять и хранилась там охлажденка, как собиралась и как себя чувствует сейчас неизвестно

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    неясно мне зачем тогда все эти ухищрения если мелкий шаг зашубливается первым

    с параметрами придется ждать. пока он набирает за счет фст -14 решили взять таймаут. и зак еще обьем камеры должен уменьшить с 11 до чуть меньше 10кубов обшив из нутри пенопластом, вроде панель сотка пенопласт с кровельного центрпа, но ей на вид лет пять и хранилась там охлажденка, как собиралась и как себя чувствует сейчас неизвестно
    Фота дай калачей испарителя.
    У старых вход воздуха был со стороны выходящего коллекторара. Ты же писал " а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Фота дай калачей испарителя.
    У старых вход воздуха был со стороны выходящего коллекторара. Ты же писал " а вот отработавший перегретый газ уже идет по большему шагу меж ребер.
    нету фоток, не додумался сделать.
    чтоб не путаться
    вентилятор давит в испаритель. в испарителе первыми от вентилятора идут калачи с широким шагом, эти же калачи - обратка, потом идут калачи с мелким шагом ребер они же являются впрыском.
    вот и получается что впрыск в мелкие ребра идет

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вентилятор давит в испаритель. в испарителе первыми от вентилятора идут калачи с широким шагом, эти же калачи - обратка, потом идут калачи с мелким шагом ребер они же являются впрыском.
    вот и получается что впрыск в мелкие ребра идет
    Всё правильно, так сделаны все воздухоохладители. И что тебе не нравиться?
    На фото испаритель моноблока и банеты.
    Всё таки посмотри шильдик вентиляторов. Есть наши ДАО86-18-3.0, но они тоже с конденсатором.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg и1.JPG (95.9 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg и2.JPG (88.6 Кб, Просмотров: 22)

  6. #6

    По умолчанию

    Оттаиваю испаритель-начинает кипеть -25.дальше можно не писать ничего,смотри вентиляторы,2600 выдувают весь иней с ламелей потоком

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2020, 19:31
  2. Проблема с кондёром SATURN cs-07r
    от Артемий86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:51
  3. неправильная работа сплит-системы
    от кока в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 04:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 17:42
  5. Проблема с кондером самсунг