Сообщение от
DemoCreed
...Два блока в тандеме 108 и 72 ведущий.
Тестовый запуск с платы наружного блока проводил не однократно, в режиме охлаждения и режиме обогрева, ошибок никаких не выдаёт.
При первом тестовом запуске на обогрев после сброса питания на НБ система переходит в режим Ht и на ведущем блоке включается вентилятор на полную скорость
а на ведомом стартует компрессор и начинает увеличивать мощность.
Так происходит примерно 20-30 сек и вся система тупо останавливается, при этом после остановки на табло 7 сегментном нет никаких ошибок. Вообще ничего нет, как должно быть при нормальной работе в состоянии ожидания.
Далее через несколько мин повторяет попытку тестового запуска т.к отмены не делал (F3 -enter - 02 -enter >3 сек) при этом так же запускается на ведущем вентилятор
а на ведомом уже компрессор не стартует!
Во время тестового запуска пока система пытается запуститься как описано выше (20-30 сек) на плате инвертора ведущего блока 108 происходит следующая индикация LED 803, 804, 805 , 806:
803 моргает 6 раз,
804 и 805 горят постоянно пока моргает 803, 806 не горит,
на 7 раз загораются 803 и 806 на 4 сек,
далее тухнет 806 остаётся гореть 2 сек 803
и дальше все тухнут и по новой циклично.
Ошибки ни какой не выдаёт.
Компрессор прозванивал, все обмотки в норме, на корпус сопротивления нет!
Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Где искать проблему, такого же блока 108 нет, есть рядом рабочий 90й, не знаю компрессора идентичны или нет?...