Добрый день коллеги!Проблема с VRV Daikin маркировка наружного блока RZQ200C7Y1B .
После замены платы управления на одном из двух внутреннем блоке кассетного типа перестали работать в паре.А в разнобой работают.
Добрый день коллеги!Проблема с VRV Daikin маркировка наружного блока RZQ200C7Y1B .
После замены платы управления на одном из двух внутреннем блоке кассетного типа перестали работать в паре.А в разнобой работают.
Плату меняли осенью 1916г.система работала нормально.После зимы ушла в ошибку UA
RZQ это не VRV, Sky Air
В этой инструкции нет ничего важного
На одном объекте месяц изучали различные инструкции. Сдать не могли объект.
Пришлось выехать. 30 мин ахалай махалай и все заработало )).
...вообще то у Дайкина очень хорошая тех поддержка. Звонишь в любое время, и получаешь исчерпывающую консультацию...
Прошили адреса с пультов,заработали в паре нормально но при отключении питания все настройки слетают и приходится занова присваивать адреса
...смотрите внимательней, скорее всего там есть батарейка или аккумулятор. Если аккумулятор, то он будет жестоко впаян и похож на обычный конденсатор...
...в наружном блоке. В современных блоках возможно даже ионистор стоИт. Как доберёшься до него, фотку сделай...
Юрчик ты их вживую то хоть видел?
какая к чорту батарейка?
Нету там адресов.
Надо уметь искать и читать мануалы.
Что это за спец если VRV от Sky отличить не может и видит адреса там где их нет.
Кстати плату не обязательно было менять, но хозяин барин.