подскажите как пользоваться программой подбора капиляра? программу DanCap установил, задал параметры. Непойму, что дальше нажимать, чтобы выдало диаметр и длину капиляра.
подскажите как пользоваться программой подбора капиляра? программу DanCap установил, задал параметры. Непойму, что дальше нажимать, чтобы выдало диаметр и длину капиляра.
Нажимать ничего не надо, она на лету считает. Нужно нажать "settings", там поменять величины на градусы цельсия, метры, миллиметры, ватты. Затем в правом углу ввести параметры установки: хладагент, тепловая нагрузка, Ткип, Тконд и Т всасываемых паров.
Программа выдаст несколько результатов и подсветит рекомендуемый зелёненьким)))
выдаёт: Cond temp invalid 30°С to 50°C
Нужно поставить значение в этом диапазоне. Я обычно 40 или 45 ставлю.
у меня С- обозначает температуру конденсации, А-тепловая нагрузка, В-температура конденсации, D-температура всасывания. нигде больше никаких данных.
Всё правильно. Вот параметр С должен быть между 30 и 50.
благодарю! всё получилось. только остался вопрос по параметру А(тепловая нагрузка)? Я думал что капилярка подбирается по холодопроизводительности компрессора или агрегата. в данном случае, что подразумевается под параметром А(тепловая нагрузка)?
Юрий 78, мой вам респект. тема закрыта.
Социальные закладки