А полное название модели, есть на шильдике? Компрессор какой?
Давление нагнетания важный фактор.Под каждый хладогент свое.
Поставили мощней компрессор..Можно добиться успеха трв или капиляром.Кто ставил меня поняли.
А засор испарителясколько сколько создает проблем.От утечки ...до компресора))).А потом говорят что ж там холодильники Компрессор да испаритель.Ничего сложного)))
Не большой мощности.
Если поставил куда уже деваться.Понятное дело мы уже такое не делаем.
Трв на то оно и трв.Ну были случаи ребят.Добивались успеха. досих пор работают.Теже макдональсы.
Ну да было дело)))
Счас все четко.Как говориться компьютер выиигрывает у шахмотистов.а в пилотов нет))))
Здравствуйте! Может быть кто-нибудь знает норму заправки на моноблок Polair mb108s? На шильдике можно разобрать только, что он работает на r22. Эта ли модель точно не могу сказать, камера polair 6,5 кубов, стенки 100 мм. Компрессор меняный, стоит caj2446z.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
на этот компрессор вот такая доза заправки R404, кг 0.75 вот здесь нашел (не реклама)https://vsholod.ru/2550/
Спасибо всем, кто откликнулся! Что все таки заправлять, 520 гр R22 или 750 гр R404A? Система под 22-ой, компрессор под 404-ый. На чем работала не могу сказать, была практически пустая.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Я бы R404a заправил, для начала грамм 700, погонял, перегрев посмотрел, а потом ещё 50 если надо будет.Холодопроизводитель� �ость компрессора под него указана, масло тоже. Нормы заправки правильные сказали.
Старенькие моноблоки только скрин шотом экрана. Не корректный он у меня какой то, даже архивом не идёт .