Цитата Сообщение от BVN-33 Посмотреть сообщение
люди, а как выглядит недостача фреона????
Примерно так и выглядит. При недостатке хладагента или частичном засоре капиллярной трубки фазовый переход из жидкого состояния в газообразное (с поглощением тепла) заканчивается не в конце испарителя (где установлен термодатчик), а раньше. В результате на датчике температуры не хватает для отключения компрессора и он долго работает (а может и вообще не отключаться, если много не хватает). При этом в остальной части испарителя происходит перемораживание (образуется лед).
Конденсатор весь теплый или часть холодная (комнатной температуры)? Естественно проверять надо во время работы компрессора.