Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 160 из 319

Тема: Dekker 60000 BTU DCFSH 600 R обмерзает обратка

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Паша, а у тебя где-нибудь есть нормально работающий сплит на 22-м или 407-м фреоне?
    Померяй давления при работе.
    Если нет сервисного порта ВД, включи на тепло.
    С какого, извиняюсь ХЭ у тебя ВД 14 бар? Это 40 град для 22-го.

    Опять же, включаем моск.
    Если капиллярка в наружке, то почему труба "подачи" горячая или теплая, если в ней начинает испаряться фреон?
    Никому не кажется странным?
    Последний раз редактировалось SSA; 08.09.2023 в 08:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Паша, а у тебя где-нибудь есть нормально работающий сплит на 22-м или 407-м фреоне?
    Померяй давления при работе.
    Если нет сервисного порта ВД, включи на тепло.
    С какого, извиняюсь ХЭ у тебя ВД 14 бар?
    14 это не максимальная.
    Коллектор с собой на 55 остался на мастерской, был с собой на 14 .
    А вот про тепло не подумал 407 не заправлял лично я. Покупать и в свой лить не хочется
    В любом случае, буду менять фреон. Старый вгоню в большой баллон из под 22, съезжу в Ростов проверить.

    ПС. Нормальный на 22 есть. Посмотрю его t и давление на обогрев при 14 бар. Сравню.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    SSA, Потому что там два дроссельных устройства.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    В любом случае перезаправка даст результат.
    Возможно и нет смеси, а просто банальная недозаправка.
    Выкачаешь фреон - взвесь. Может, и в Ростов ездить не придется.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Поясни.
    Если ты про дистрибьютор (паук), то с каких это пор распределитель стал расширительным устройством? Сечение ДО него равно сумме сечений ПОСЛЕ него.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    А почему он не может служить и дросселем,это же кондиционер.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    mihail97, kop, два дросселя в мощном сплите может быть только в одном случае - частично запаян дистрибьютор.
    Такое в практике встречалось.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    mihail97, kop, два дросселя в мощном сплите может быть только в одном случае - частично запаян дистрибьютор.
    Такое в практике встречалось.
    Можешь пояснить по этому кондиционеру, где в обоих блоках указывается расширительное устройство. Весь мануал не грузиться.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Павел. напиши откуда точно начинает обмерзать всас, с какого точно места. Судя по фото которые выкладывал всас от вентеля до компрессора если я не ошибаюсь?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Павел. напиши откуда точно начинает обмерзать всас, с какого точно места. Судя по фото которые выкладывал всас от вентеля до компрессора если я не ошибаюсь?
    В #161 скинул фото. При вскрытии обнаружилось: Запуск , далее начинает обмерзать вывод обратки с ОЖ в компрессор, как и сам низ ОЖ, примерно через 10 секунд. Обратка на НБ прохладная, через 20 минут обмерзает обратка к НБ.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Скачал мануал: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    Нет там никакого описания.
    Сам в шоке от такого рисунка.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Пущай работает дольше. Надо определить до куда дойдет обмерзание.
    Закончится на дистрибьюторе (пауке) или пойдет дальше к наружному блоку.

  13. #13
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    В мультизоне так то внутри и снаружи эрв

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Ты про мультизоны вообще молчи.
    Ошибку Р4 устранил?
    В наружке мультизоны ЭРВ для других целей. Что обозначает VRF/VRF знаешь?

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Только сейчас заметил. Гребаный Т9.
    VRF/VRV.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Паша, ты где? всем интересно.

  17. #17

    По умолчанию

    Не отвлекай его, сейчас наверное бытовым холодом занимается, потом коммерческим, а уж в последний очередь кондиционерами, не май месяц, жара отходит.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Дык, ночером пущай отпишется.

  19. #19
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    712

    По умолчанию

    Очевидно,что перезаправка не решит проблему.Демонтаж внутреннего блока и его промывка-только так.И даже после этого всас может обмерзать.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,923

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    "очевидно" - это что?
    Какие признаки позволяют судить так категорически?

Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •