доброго дня.
герметик для холодильных систем extreme выскажусь по теме и личный опыт
сразу с не... в уф не смотрел, аналоги не встречал, комбинацию не использовал.
на 600а из 11 холодильников ожили 9 (возможно 10, хозяева не пустили посмотреть и холодильник вывезли в качестве ящика на дачу)
со 134м тоже ребята работали выхлоп 100%
подсказка маленькая но существенная, на мой взгляд, если утечку слышно или уходит больше 1 деления на манометре за сутки, лучше не играть в рулетку. и еще: при заявленной норме 24 часа, в реале надо ждать 36! опытным путем проверено. в остальном прогресс победил, впечатления очень хорошие
зы. в трех случаях вместо 12 мл, (полный шприц-тюбик) запустили 6. сработало на малом объеме
У меня тоже была утечка в испарителе ХК. Два года назад залил полный шприц и заправил по весам R600a. С тех пор холодильник работает без проблем, температура в ХК 5 гр, МК -22, цикл 15 через 15 минут. Единственный недостаток - бульки в испарителе ХК, несмотря на получасовое вакуумирование. Но это мелочи, тем более не всегда и не громко особенно, если сравнить с щелчками импульсного клапана.
Лил в 2021году по весне в 10 кондеев с утечкой на 410 с вакуумированием и полной заправкой по весам, герметика лил по одному большому делению, по весне 2022 поводил обслуживание этих кондеев 9 из 10 работают в норме всё у 10 нашёл утечку по высокому на соединении внутреннего блока, вешали их подрядчики по осени 2021,так что думаю что эта хрень работает ,по крайней мере моя точка зрения.
Всем привет.Лерь на 134 м,утечка по низкому контуру.Вариантов ремонта нет,эстетика так сказать,торговое оборудование.Как думаете поможет эта тема,стоит тратить время и средвтва.?!
Утечка 0.5-1 бар в сутки….
По моему небольшому опыту если аппарат,просит дозаправки раньше чем через месяц,не поможет.А вот Месячные лечатся.
Спасибо.