всем привет! надеюсь на подсказ, что делать и где капать. есть два агрегата с компрессорами gea hgx8/3220-4 s. на одном из них срабатывает защита по току abb на 63 а (выставлена на 61.3) примерно каждые две недели. проверили/протянули все контакты. снова вырубило. никаких посторонних или новых звуков при работе компрессора - нет. все показатели давлений - в норме. токи второй обмотки (рабочей), на которой как раз и рубиться защита, выше 41 а даже не поднимаются. контакты в клеммной коробке компрессора - все протянуты, не окислены. масло - в идеальном состоянии, уровень в норме, маслонасос работает. при работе компрессор не подливает. из глобального - греется вводной кабель в щит, но он как бы грелся там постоянно (местные подобрали в притирку). на втором греется так же, но он не рубиться. где капать еще, подскажите? хочется верить, что это не заводской брак, а что то не так настроено....
А потоку ли срабатывает? Где стоит АВ, тепловая защита на нем есть? Отключается днем или ночью, может стоит в ящичке железном на солнце и по тепловой отрубает?
F@N_dorIN, сколько лет агрегатам?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )