    Контроллер EVCO C-PRO MICRO RACK выдает ошибку AL11 (для одноконтурной установки) - кто сталкивался с этой ошибкой и пути устранения?

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bumy Посмотреть сообщение
    Контроллер EVCO C-PRO MICRO RACK выдает ошибку AL11 (для одноконтурной установки) - кто сталкивался с этой ошибкой и пути устранения?
    Я столкнулся. Путей решения, кроме возврата на заводские настройки и перепрограммирования, пока не нашел.
    Регулятор может работать сутки-двое нормально, потом, по неизвестным причинам, он перестает управлять вентиляторами конденсатора, растет давление и авария AL11.
    Перезапуск контроллера и сброс ошибки, решает проблему на 1-2 дня.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте контроллер ev3x21n7 хаотично моргают режимы на экране когда настраиваешь все гуд а в работе свистопляска

  5. #5
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Извиняюсь, если что, за леность...

    Сегодня вот с чем впервые в жизни столкнулся: EVKB21N7VCXXX03. Установлен на среднетемпературном шкафе. Давление всасывания в минусе (R-134a), вошкаться плотно мне с ним нынче сложно (сломанную ногу не долечил), скинуть заявку некому. Поэтому просто решил пока дозаправить, тем более, что колбаса должна была приехать. Людям растолковал картину. Так не могу понять вот чего: шкаф средний, но для того, чтобы не перелить, загнал его в "минус". Так эта падла при минус 1 начал "АН" рисовать, хотя "K4" выставлена на +10. Не прошу советов по поводу самого контура, не могу просто понять, что за ерунда с контроллером. Чего ему надо-то?

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Так эта падла при минус 1 начал "АН" рисовать, хотя "K4" выставлена на +10. Не прошу советов по поводу самого контура, не могу просто понять, что за ерунда с контроллером. Чего ему надо-то?
    А4 - это не уставка температуры аварии, а "Верхняя граница температуры при достижении которой, будет активирован сигнал верхней границы температурной тревоги (относительно рабочей установки или “рабочая установка «плюс» А4” (дифференциал параметра составляет 2.0°С/4.0°F.), 0.0=сигнал тревоги подключен не будет" т.е. это дифференциал между рабочей и измеренной температурой.

  7. #7
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    elden, благодарю за ответ! Дошло, почти уверен, в чём мой косяк. )

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 19:14
  2. Продам блоки управления льдогенератор icematic f200 и т.д
    от aviavist в разделе Продажа расходки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:01
  4. Электронные блоки управления
    от Ya-nerv в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 14:46

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •